Cevap. Hattımızı arızadan sonra yürüyerek takip ettik hattımızın üzerinde direk tipi kesici olduğunu fark ettik ayırıcı kapalı iken enerjinin gitmemesi bundan kaynaklıymış seksiyonerden sonra olduğu için bazı arkadaşlar cevaplamışlardı müneccim miyiz diye onu bilmiyoruz fakat kesici nin aziz liğine uğradıkkkk
Bir fazda enerji var ama, iki fazın olmaması nötr de olmaz anlamına gelir. Bir faz ile hiç bir şey çalışmaz. Bu durum aslında koruma röleleri olmasa tehlike arz eden bir durumdur. çünkü; iki faz yokken nötrsüz hattın geri kalan her yeri (hattın uzunluğuna ve direncine bağlı olarak) bir faz ile enerjilenir. Hatta tmş kapalı bir durumda ise prizlerde bile yüksek enerji olur. Bu gibi durumlara rastladım.
OG sigortası attığında, elektriğin zayıf gelmesinin en büyük sebbelerinden biri şudur :
OG sigortasının atması demek, içerisindeki telin kopması demektir. Fakat bu tel koptuğu zaman, koptuktan sonraki durumuna bağlı olarak, sigortanın iki ucu arasındaki 34.500 voltun baskısıyla, zayıf bir akım akmaya devam eder. Özetle, OG sigortası patladığında, marka kalitesine bağlı olarak, o faz, %100 izole edilmiş olmuyor maalesef..
sayın hiçbirşey verdiğiniz bilgilerde yanlışlık var. og sigortası attığında, yapısı itibariyle kesinlikle enerji geçirmez.
çünkü; sigortanın birini söktüğünde de zayıf bir gerilim görülür. Bunu daha önce mesajlarımda anlatmıştım. (sigortanın boyu 50 cm dir)
yüksek gerilim sigortası kullanılan Modüler hücrelerde yada MEtal Clad tip ölçü hücrelerinde bir fazın sigortası attıgı zaman otomatik olarak devrenin enerjisini kesilmektedir. Dolayısıyla bir faz yada iki faz gibi bir soruna gerek kalmamaktadır.
yüksek gerilim sigortası kullanılan Modüler hücrelerde yada MEtal Clad tip ölçü hücrelerinde bir fazın sigortası attıgı zaman otomatik olarak devrenin enerjisini kesilmektedir. Dolayısıyla bir faz yada iki faz gibi bir soruna gerek kalmamaktadır.
Bir fazda enerji var ama, iki fazın olmaması nötr de olmaz anlamına gelir. Bir faz ile hiç bir şey çalışmaz. Bu durum aslında koruma röleleri olmasa tehlike arz eden bir durumdur. çünkü; iki faz yokken nötrsüz hattın geri kalan her yeri (hattın uzunluğuna ve direncine bağlı olarak) bir faz ile enerjilenir. Hatta tmş kapalı bir durumda ise prizlerde bile yüksek enerji olur. Bu gibi durumlara rastladım.