peki sadece 2 tane og sigortası attığında neden bütün her yer karanlık oluyor. sonuçta 1 fazda enerji var?
OG sigortası attığında, elektriğin zayıf gelmesinin en büyük sebbelerinden biri şudur :
OG sigortasının atması demek, içerisindeki telin kopması demektir. Fakat bu tel koptuğu zaman, koptuktan sonraki durumuna bağlı olarak, sigortanın iki ucu arasındaki 34.500 voltun baskısıyla, zayıf bir akım akmaya devam eder. Özetle, OG sigortası patladığında, marka kalitesine bağlı olarak, o faz, %100 izole edilmiş olmuyor maalesef..
Evet haklısınız, ama yukarıdaki değerlendirmeler OG hücresi olmayan sözgelimi direk tipi trafolar için geçerli.yüksek gerilim sigortası kullanılan Modüler hücrelerde yada MEtal Clad tip ölçü hücrelerinde bir fazın sigortası attıgı zaman otomatik olarak devrenin enerjisini kesilmektedir. Dolayısıyla bir faz yada iki faz gibi bir soruna gerek kalmamaktadır.
Bir fazda enerji var ama, iki fazın olmaması nötr de olmaz anlamına gelir. Bir faz ile hiç bir şey çalışmaz. Bu durum aslında koruma röleleri olmasa tehlike arz eden bir durumdur. çünkü; iki faz yokken nötrsüz hattın geri kalan her yeri (hattın uzunluğuna ve direncine bağlı olarak) bir faz ile enerjilenir. Hatta tmş kapalı bir durumda ise prizlerde bile yüksek enerji olur. Bu gibi durumlara rastladım.