kemalbnc
Üye
- Katılım
- 16 Nis 2012
- Mesajlar
- 198
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
Herkese iyi günler. Gerilim düşümü yüzdeleri ile ilgili bir sorum olacaktı. Gücü 250 kVA' ya kadar arttırılabilecek modüler UPS beslemesi çekmeyi planlıyoruz.(50 kVA'lık 5 tane modül) Fakat modüllerden 1 tanesi yedek olarak düşünülüyor dolayısıyla 200 kVA güç referans alınacak. Ayrıca Tedaşın trafosu ile jeneratör odamız arası yaklaşık 100 metre. Jeneratör odası ile hattın çekileceği UPS odası arası ise 250 metre. Burada gerilim düşümü hesabı yaparken (trafo ile jeneratör odası arası gerilim düşümü)+(jeneratör odası ile UPS odası arası gerilim düşümü)<%5 olacak şekilde mi hesap yapmam gerekiyor? Şimdiden herkese teşekkürler.