Yüzde Gerilim Düşümü Hakkında

kemalbnc

Üye
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
198
Puanları
1
Yaş
37
Herkese iyi günler. Gerilim düşümü yüzdeleri ile ilgili bir sorum olacaktı. Gücü 250 kVA' ya kadar arttırılabilecek modüler UPS beslemesi çekmeyi planlıyoruz.(50 kVA'lık 5 tane modül) Fakat modüllerden 1 tanesi yedek olarak düşünülüyor dolayısıyla 200 kVA güç referans alınacak. Ayrıca Tedaşın trafosu ile jeneratör odamız arası yaklaşık 100 metre. Jeneratör odası ile hattın çekileceği UPS odası arası ise 250 metre. Burada gerilim düşümü hesabı yaparken (trafo ile jeneratör odası arası gerilim düşümü)+(jeneratör odası ile UPS odası arası gerilim düşümü)<%5 olacak şekilde mi hesap yapmam gerekiyor? Şimdiden herkese teşekkürler.
 
yönetmelik madde 57, a3, ii)..
Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör

kullanılmışsa, bu transformatörün çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.


Yapı bağlantı kutusundan itibaren en son alıcıya kadar <% 1.5 de alabilirsiniz..
 
Sağolun sayın elek teşekkür ederim. O zaman yukarıda belirttiğim gibi trafodan jeneratör odasına transfer panosuna çekilen hattın kesiti (3*x+y) gibi bir kesit olsun. Jeneratör odasında transfer panosundan UPS odasındaki panoya kadar olan hattın kesiti de (3*a+b) ise;
%e=(0.0124*L1*P1/x)+(0.0124*L2*P2/a)<5 olarak hesap yapacağız doğru mu? Ayrıca bir sorum daha olacaktı. Burada P2 değeri olarak UPS gücünü yazacağım. Peki P1 değeri olarak neyi baz almam gerekiyor?
 
Cevap verecek arkadaşlar varsa sevinirim
 
Trafo-jeneratör odası arası 2(4x150lik) n2xh kablo.transfer panosundan da yüke 3(4x185) n2xh gerekir.
 
Trafo jeneratör odası arası zaten çekilmiş bundan önce. Biz herhangi bir müdahalede bulunmayacağız. Biz UPS beslemesini Jeneratör odasından alacağız. 250 metre mesafe var ve 3x185+95 lik kablo çekmeyi planladık çünkü;

I=200000/568=304A 3X185+95 lik kablonun akım taşıma kapasitesi 494 A. Gerilim düşümü yönünden ise;
%e=0,0124*250*200/185=3,351<5 olduğundan kurtarır.
 
Ben gerilim düşümü yüzdeleri hakkında emin değilim. Açıkçası çoğu kişi de pek dikkate almıyor sanırım. Ben jeneratör odasından UPS odasındaki panoma çektiğim hatta gerilim düşümü hesabını <3 mü yoksa <5 e göre mi hesaplamalıyım? Yönetmelikte;

yönetmelik madde 57, a3, ii)..
Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör

kullanılmışsa, bu transformatörün çıkış uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düşümü % 5'i geçmemelidir.


Yapı bağlantı kutusundan itibaren en son alıcıya kadar <% 1.5 de alabilirsiniz.. diyor ama inanın daha ne almamız gerektiği konusunda tam olarak karar veremedik.
 
toplamda yüzde 5 olacak ne kadar tali pano kullandığınıza göre değişir.trafodan 400V çıkıp size gelene kadar 380V a düştüğünü varsayarsak;bundan sonraki tali pano toplamları %5 olacak ama UPS 375V bile görse çıkışta 220V vereceği için yüzde 5 alınabilinir.
 
Tabi aldığınız UPS' e göre +-% toleransı değişecektir ki %30 lara kadar tolere edecek UPS' ler bile var. Yönetmelikte benim anladığım %5 ile yapı bağlantı kutusuna geldikten sonra diğer tali panolara %1,5 alınması şeklinde ama tabi bu konuda kesin bilgisi olan arkadaşlar varsa son noktayı o şekilde koymalıyız.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,163
Mesajlar
933,854
Kullanıcılar
453,277
Son üye
zkan78

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst