Yıldırım düşmesi sonucu asansör devre dışı

CasTieL

Üye
Katılım
8 May 2011
Mesajlar
212
Puanları
1
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar gece istanbulda çok şiddetli yağış oldu evin hemen yakınına yıldırım düştü binadaki dairelerin sigortaları akım kaçakları attı 3-4 dairenin benimki dahil olmak üzere onları açtım herhangi bi problem yok eşyalarda sağlam fakat asansörü bir türlü devreye alamıyorum 2 tane akım koruma var asansörde birini açıyorum tam devreye girecek tak diye atıyor tekrar açıyorum bu sefer asansör dairesindeki sigorta atıyor bu neden olmuştur atmasa tam kat ışıkları filan yanacak ? acaba birşeyimi arızalandı cihazın ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba arkadaşlar gece istanbulda çok şiddetli yağış oldu evin hemen yakınına yıldırım düştü binadaki dairelerin sigortaları akım kaçakları attı 3-4 dairenin benimki dahil olmak üzere onları açtım herhangi bi problem yok eşyalarda sağlam fakat asansörü bir türlü devreye alamıyorum 2 tane akım koruma var asansörde birini açıyorum tam devreye girecek tak diye atıyor tekrar açıyorum bu sefer asansör dairesindeki sigorta atıyor bu neden olmuştur atmasa tam kat ışıkları filan yanacak ? acaba birşeyimi arızalandı cihazın ?

Genel olarak İhmal edilen Parafudr sisteminin olmayışı ve sonuçları... Kuvvetle muhtemel kart arızası.
 
kaçak akım rölesi 30 mA ( asansör odasında ) ve 300 mA ( sayaç panosunda ) herhalde diyorsunuz !!!
eğer böyle ise 30 mA kaçak akım rölesi kapalı iken 300 mA kaçak akım rölesi kaldırdığınızda 300 mA kaçak akım rölesi atıyor ise ana kablolarda sorun vardır .

30 mA kaçak akım ve 300 mA kaçak akım rölesi aynı amper mi ? tipi normal mi ?
 
kaçak akım rölesi 30 mA ( asansör odasında ) ve 300 mA ( sayaç panosunda ) herhalde diyorsunuz !!!
eğer böyle ise 30 mA kaçak akım rölesi kapalı iken 300 mA kaçak akım rölesi kaldırdığınızda 300 mA kaçak akım rölesi atıyor ise ana kablolarda sorun vardır .

30 mA kaçak akım ve 300 mA kaçak akım rölesi aynı amper mi ? tipi normal mi ?

Dediğiniz gibi hocam yerleri yok hocam birini açtığın zaman duruyor diğerini nerden açarsan aç ikisi açıldıgımı birinden biri atıyor.
 