Merhabalar 0.75Kw motorum var. Etiket değerinde üçgen 230V yıldız 400V yazmaktadır.
Motoru elimdki tek faz giriş invertorle çalıştırmak istiyorum. Motor etiket değerlerine göre üçgen bağlantı yapmalıyım buraya kadar normal. Bende üçgen bağlantı yapıp motora yol verdim ve invertör çıkışları yandı. Şimdi kimisi diyor 4kW kadar yıldız bağlanır. Peki etiket değeri neden öyle ozaman ?
İnvertör 220V ile çalışıyorsa motoru etiket değerine göre üçgen bağlamanız gerekir ki sizde öyle bağladım diyorsunuz invertör ile ilgili bir sorun olmasın
Bu tip sürücülerin kartları kısa devre anında hemen arızalanabiliyor, kendim zamanında bir tane bozup tamire göndermiştim, cihazın parası kadar para istemişlerdi oha çekmiştim
0,75kw motorun yapacağı işte verimi çok önemli değilse havalandırma fanı vs.. gibi bi iş yapıyorsa kondansatör ekleyerek sürücüsüz çalıştırın.Verim düşecektir göz önünde bulundurun