yıldız-üçgen bağlantı hakkında

Etiketteki bilgilerde anormal bir durum yok.yildiz bagli motor etiketi.ama tek fazli surucu ile besliyorsaniz ucgen baglanacak.bence surucuden emin olun.piyasada var mi bilmiyorum ama cikisi 220 degil de 380 olan ve tek fazli besleme olan bir surucu olabilir.ya da surucu eski falansa icindeki entegrelerde sorun olabilir.ama anlattiginiz kadariyla yaptiginiz islemlerde bi hata yok
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba inwerteriniz kaç watlık birde inwerterinizin çıkışı monofaze mi trifazemi
 
Burada söylenmek istenen şu;
1) Fazlar arası gerilimi 230 Volt olan 50 Hz frekanslı şebekeye üçgen bağlanır.(Sargıya 230 Volt uygulanır)
2) Fazlar arası gerilimi 400 Volt olan 50 Hz Frekanslı şebekeye yıldız bağlanır.(Sargıya 230 Volt uygulanır 400/kök(3)' den dolayı)
3) Fazlar arası gerilimi 460 Volt olan 60 Hz frekanslı şebekeye yıldız bağlanır.

Eğer monofaze giriş trifaze çıkışlı ve fazlar arası 220-230 Volt veren bir sürücünüz varsa üçgen bağlarsınız.

Bu motor sargılarına 380 Volt uygulanamaz kök(3) de biri uygulanır. Bu yüzden şebekeden direk beslemede yıldız üçgen çalıştıramazsınız. Üçgen kullanırsanız motor yanacaktır.

Diğer bir durumda 3. Satırda yazan, burada 60 Hz ile çalıştırıldığında 460 Volt gerilimde kullanılabileceği belirtilmiş. Burada 460 Voltta motor neden yanmıyor sorusu akla gelebilir, ancak 60 Hz' de motorun endüktif reaktansı 50 Hz' deki değerinden daha büyüktür bu nedenle 60 Hz 460 Voltta' da kullanılabilir. Motor bu şekilde kullanılırsa yüksek frekansta(60 Hz) tork kaybı olmadan çalışır.

Saygılar....
 
Kullandığım sürücü Deltanın VFD-El seri tek faz giriş 3 faz çıkışlı bir invertor.
 
Bu etıketınneresı saçmaki, soruyu anlıyamadım??
3 fazlı motoru 220v üçgen çalıştırabilmek için ya sürücü kullanmak gerekir ya da bir fazlı bağlantı yapmak gerekir onu demek istedim. Çünkü motor bobinlerine üçgende 3 faz verilirse, bobinler üzerine düşen gerilim 380V olur.

**tt ile mobilden yazıyor...
 
Üçgen bağlantıda motor sargılarına 380 volt verilsin gibi bir arzuhâliniz varsa bu tarzda üretilmiş motorlarda var , @alpernbugra ustad başka bir forumda motor etiketleri nasıl yorumlanır diye kallavi bir yazı yazmıştı
http://mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=79845426&p=1#79845426
.......
 
Son düzenleme:
Ben bildiğim kadarıyla söylüyorum ve burada olmamın sebebi birşeyler öğrenmek. Ben kimsenin bilmediğini ima etmedim. İsterse kitap yazmış olsun, kendisi biliyorsa zaten buraya yazıp aydınlatır. Siz neden bir bilgi vermeyecekseniz araya karışıyorsunuz ki?

**tt ile mobilden yazıyor...
 
Etiket değerleri doğrudur. Bir önceki mesajımda yazmıştım.

Saygılar...
 
Kusura bakma ; forumun da mevzunun da sahibi sen olduğunu bilmiyordum ; selametle canım kardeşim ; hakikaten @YaşlıUzman abimize hak veriyorum şimdi ; en doğrusunu o yapmış herhalde...
 