Yıldız üçgen bağlantılar hakkında sorum

Yani yıldızda 220 üçgende 380 çalışan motorlarda bulunuyor demek mi bu ?

Hayır faz faz arası 220 volt olsaydı calistirabilirdin etikette 220/380 motora özetle yıldız üçgen yol veremezsin demektir. Peki neden 220/380 çünkü bağlantı şeklinden kaynaklı kök 3 katı empedans düşer örnek verdiğin motorda. Yıldız üçgen çalışan motorda ise 380/660 yazar çünkü sargı direnci kök 3 katı artar 660 olur. Kök 3 demek 1.732 yani köklü ifade
 
sa.. yildizda dogru donen motor ucgene gecince ters tarafa dönüyor . yildiz ve ucgen uclari bir kac defa degisip baglayinca bile ayni sorun devam ediyor . neden olur bu
 
sa.. yildizda dogru donen motor ucgene gecince ters tarafa dönüyor . yildiz ve ucgen uclari bir kac defa degisip baglayinca bile ayni sorun devam ediyor . neden olur bu
Devir yönü için sadece iki fazın yerinin değişmesi gerekir . Sizin bahsettiğiniz gibi motorun yıldızda bir yöne dönerken üçgende ters dönmesi bana biraz hayal geliyor . Bu durumda motorun adam gibi bir koruması varsa aşırı akım açması lazım . Tabi Allah a emanet çalışıyorsa bilemiyoruz.
 


Geçiş zamanını yüke göre kısa tut.
Başka ülkelerde çalıştırmak ve inverter için
 
Motor, yeni sarımdan geldimi
Klemens baglantı ucları her hangi bir nedenle sökülüp yenilendimi.
Kontaktör giriş /çıkış baglantıları sökülüp takıldımı.
Motor üçgene geçince ters dönmez,ya yıldızda iki fazda kaldıgından serseri şekılde dönüyor, üçgende olması gerekn yöne dönmek ıstıyor. Yıldız baglantı ve sıgortaları normalse, üçgene geçtiğinde, ortalıgın toz duman olması gerek. Olmuyorsa/olmamaışsa, kurban kesin ve tüm tesısadı elden geçirtin.
@fahri yetiş beyin ifadesi ile,"iyi bir elektrikçi bulun.
 