yıldız üçgen kafamı karıştırdı

bağlantıları kontrol et atladığın yada eksik yaptığın varmı diye semayı çiz yada bul ve öyle kontrol et
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motoruyn ılk kalkıs akımından dolayıda sıgorta atabılır ana salterının akımını bıraz yukselt tekrar dene ılk kalkınma akımı sıgorta attırıyor olabılırır
 
kalkışlarda üçgen,normalde yıldız olması gerekiyor.

burada motorun kalkışında üçgen bağlı olması gerektiğini mi ifade etmek istiyorsunuz.. kalkış anında üçgen bağlıyken yüksek akım çeker motorun kalkışı yıldız daha sonra üçgenle yol verilir diye biliyorum..


bu arkadaşıma katılıyorum ilk anda sigorta vb gibi elemanların zarar GÖRMEMESİ için yıldız olarak motorun kalkınması sağlanır. yıldız bağlantıdaki amaç motorun yüksek akım çekmesini engelllemek.. daha sonra üçgene geçeriz.. üçgende motorun verdiği verim artar hız yıldızda da üçgendede aynıdır... sigortayı 25A bağla ve üçgende çalıştırmayı dene istersen sorunsuz çalışır fakat start a bastığım anda motorda hoplama vb hareketi göreceksin yıldız bağlama sebebini daha rahat anlayabilirsin.. kolay gelsin..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
motor 11 kw salyangoz tipi 4 kademeli pompa bağlı 3 tane termik yaktım siemens neden oldu anlamadım ama sonunda oldu önce yıldız 7 saniye sonrada üçgene geçiriyorum 3x25 amp siemens sigorta bağlı sorun yok şuan buarada 7 saniye fazla gibi geldi düşürürsem sorun olurmu ilk zaman rolesi gecikmeli aleyna marka idi attım entes bağladım daha iyi oldu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…