yıldız üçgen kondansatörlü

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
bazı derken acarmısınız mesala hangi yıldız ücgen panolarında kullanmak gereklidir
Soğutma komp, hidrolik pompalarda,punta kaynaklarda ve gaz altı kaynaklarda
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bunun bir hesabı kitabı yokmu böyle afaki bahisler konuşuyoruz paylasirsaniz sevinirim
 
Bunun bir hesabı kitabı yokmu böyle afaki bahisler konuşuyoruz paylasirsaniz sevinirim
Bu konular ilk öncelikle afaki konular olmadığını belirtelim.düşüncelerinize biraz tecimsel yaklaşın herşeyden önce uslubunuzu düzeltin cevaplar gelir merak etmeyin. Tereyağından kıl arar misali olmuşsunuz.
 
Son düzenleme:
Soğutma komp, hidrolik pompalarda,punta kaynaklarda ve gaz altı kaynaklarda
Punta kaynak, gazaltı kaynak makınaları trafo kökenlı aletlerdir. Yıldız/ucgen şalısır dıye bir çalıışma şeklı yoktur.
Tek moytorun baglı oldugu makına veya tesıslerde üçgen kontaktöruıle devreye gıren uygun kVAR da kondansatör baglanabilir. Ama değişken yuklu bir motor ise amaca hızmet etmez, zaman zaman reaktif, zaman zamanda kapasitife geçme ıhtimali yuksektir.
Uzun takıp sonunda belırlenecek degerler, çift kontaklı ampermetre ıle ıkı ayrı degerde kondansatör baglanabilir ama sabır gerektirir.
 
Bu konular ilk öncelikle afaki konular olmadığını belirtelim.düşüncelerinize biraz tecimsel yaklaşın herşeyden önce uslubunuzu düzeltin cevaplar gelir merak etmeyin. Tereyağından kıl arar misali olmuşsunuz.
Konular a afaki demiyorum konuşmalarınıza diyorum bir belge formül hesap yok.
Üslup konusuna gelirsek kimseyi rencide edecek bir kelime yok sizede rica ederek bilginiz i paylaşmanızi isdedim yazdiklarinizi sorguluyor um diye bukadar agiriniza gittiyse kusura bakmayın sizin yazdiklariniza cvp vermem bundan sonra

Punta kaynak, gazaltı kaynak makınaları trafo kökenlı aletlerdir. Yıldız/ucgen şalısır dıye bir çalıışma şeklı yoktur.
Tek moytorun baglı oldugu makına veya tesıslerde üçgen kontaktöruıle devreye gıren uygun kVAR da kondansatör baglanabilir. Ama değişken yuklu bir motor ise amaca hızmet etmez, zaman zaman reaktif, zaman zamanda kapasitife geçme ıhtimali yuksektir.
Uzun takıp sonunda belırlenecek degerler, çift kontaklı ampermetre ıle ıkı ayrı degerde kondansatör baglanabilir ama sabır gerektirir.
Peki @zeybek abi bu bağlan kondansatorun enerji tasarrufu yapma gibi bir durumu varmıdır daha az elektrik tüketimi saglarmi açıklamanız için teşekkürler ☇☇☇
 
Peki @zeybek abi bu bağlan kondansatorun enerji tasarrufu yapma gibi bir durumu varmıdır daha az elektrik tüketimi saglarmi açıklamanız için teşekkürler ☇☇☇

Aslında minikte olsa faydası var Sn. @kral kobra nın da belirttiği gibi çünkü I kare x R formülü bize güç kaybını verir.Toplamda 3 faz için düşünürsek 3 x I kare x R = Watt kaybını verir.Sen kondansatör koyarak akımı belli bir oranda düşürüyorsun İletkenin direncini R kabul edersen akımında düşmüş haliyle çarparsan aradaki tasarruf ettiğin miktarı görürsün.

Mesela 25 lik iletkenle 100 metre mesafede yük beslediğini varsayalım akım 100 amper olsun
iletkenin direnci 100 metre için 0,071 ohm

3*100*100x0,071= 2130 watt kondansatör sonrası 80 ampere düştüğünü varsayalım 3*80*80*0,071= 1363 yaklaşık 1 kw (763 watt)civarı tasarrufun olur.Burada hat akımı düştüğünden ısı kayıpları da azalacağından örnekte vermiş olduğum sonuç çıkar ortaya
 
Son düzenleme:
Konular a afaki demiyorum konuşmalarınıza diyorum bir belge formül hesap yok.
Üslup konusuna gelirsek kimseyi rencide edecek bir kelime yok sizede rica ederek bilginiz i paylaşmanızi isdedim yazdiklarinizi sorguluyor um diye bukadar agiriniza gittiyse kusura bakmayın sizin yazdiklariniza cvp vermem bundan sonra
Cevap verip vermemeniz beni pekte mukabit etmez.uslup çok önemlidir.Sonuçta forum sitesi bilgiler sorgulandıkça tartışınca veya araştırınca anlam ve değer kazanır.Endükif yüklü alıcıların sistemde gerilim düşümüne sebebiyet verir.Bir sistemde gerilim düşümü demek sistem üzerinde gerilimin düşmesi neden olur.keza bir sistemde fazla kapasitif etki varsa buda gerilimim yükselmesine neden olur.şimdi bunu formüle dökersek P=I^2.R formülünden akımla direncin birbirine ters orantılı olduğu bariz bellidir.İşin içine uzunluğu katarsak uzunluk artıkça direnç değeride artar.
 
Olayı sadece besleme kablosundaki bakır kaybı olarak görmek doğru olmaz. Endüktif reaktif, akımın artmasına buda gerilim düşümünün artmasına neden olur. Gerilimin düşmesi motorlarda daha fazla akım çekilmesine neden olur ki bu da bakır kayıplarının daha fazla artması anlamına gelir.
Bakır kaybı sadece besleme kablosunda değil, ana pano barasında, trafo ile beslenen tesislerde trafo kayıplarının da artmasına sebep olur. Harmonik problemi olan tesislerde trafonun %100 yüklü olması ile kompanzasyon sonrası atıyorum %80 yüklü olması arasında kayıplar açısından kazanım oldukça yüksek olup kw'lar! mertebesindedir.[Harmonik problemsiz 1000kVA trafoda kazanım yaklaşık 3kw!]
Bu manada Tasarruf yönünden toplam kazanım hiçte azımsanmayacak değerlerdedir.

*Kayıplarla ilgili veriler için örnek http://www.ayteselektrik.com.tr/dosyalar/MTVhYzg5YWEyMmFkZTQ.pdf
 
Son düzenleme:
Kondansatörün motor uçlarına bağlanması,
bazı problemler ! yaratacağı için uygun değildir.
Genelde,Üçgen kontaktörü ile devreye giren
başka kontaktörle kondansatörün devreye
alınması düşünülür.Bu bağlantıyı düşündü-
ğümüzde,hangi kabloda tasarruf yapılacağı
hesaplanmalıdır.Motor ucuna bağlantı yap-
mak,faciaya davettir.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,686
Mesajlar
929,008
Kullanıcılar
452,387
Son üye
fevzican

Yeni konular

Geri
Üst