sehmuslar Üye Katılım 15 Tem 2012 Mesajlar 10 Puanları 1 Yaş 39 15 Şub 2016 #1 selam ustalar çalıştığım santralde gamak marka 0.55 kw motor var etiketinde (üçgen 220) (yıldız 380) yazılı bu motoru nasıl bağlamalıyım
selam ustalar çalıştığım santralde gamak marka 0.55 kw motor var etiketinde (üçgen 220) (yıldız 380) yazılı bu motoru nasıl bağlamalıyım
zbyrblc Usta Üye Katılım 30 Tem 2010 Mesajlar 1,443 Puanları 181 Yaş 42 Konum istanbul 15 Şub 2016 #2 Yildiz baglayacaksin.
Teknisyen063 Üye Katılım 4 Ara 2012 Mesajlar 547 Puanları 1 15 Şub 2016 #3 motor beslemesine giden hattın kaç voltsa ona göre bagla
Konu Sah sehmuslar Üye Katılım 15 Tem 2012 Mesajlar 10 Puanları 1 Yaş 39 15 Şub 2016 #4 usta benimde merak ettiği bu zaten faz nötr arası 220 faz faz arası 380 hangisini baz almalıyım.
Teknisyen063 Üye Katılım 4 Ara 2012 Mesajlar 547 Puanları 1 15 Şub 2016 #5 yıldız baglayacaksın o zaman ve motor gövdesine nötr degil toprak baglanır senin nötr dediğin toprak hattı olmalı
yıldız baglayacaksın o zaman ve motor gövdesine nötr degil toprak baglanır senin nötr dediğin toprak hattı olmalı
ahnur Usta Üye Katılım 5 Şub 2008 Mesajlar 1,159 Puanları 181 15 Şub 2016 #6 3 fazlı motorlarda , motor etiketi 220.volt Üçgen /380.volt yıldız. gösteriyorsa Güç devrendeki fazlar arası gerilim. 380.volt ise yıldız.bağlanır. fazlar arası gerilim.220.volt ise üçgen bağlanır.
3 fazlı motorlarda , motor etiketi 220.volt Üçgen /380.volt yıldız. gösteriyorsa Güç devrendeki fazlar arası gerilim. 380.volt ise yıldız.bağlanır. fazlar arası gerilim.220.volt ise üçgen bağlanır.
devil190795 Katılımcı Üye Katılım 9 Eki 2009 Mesajlar 981 Puanları 56 Konum PENDIK 15 Şub 2016 #7 motor ucgen baglayacaksan surucu kullanacaksın senın verdıgın etıket bılgılerıne gore yıldız baglantıda sargılar arası 220 volt olur ucgen baglantıda ıse 380 volt olur sebeke ıcın soyluyorum faz faz arası sen motoru yıldız bagla calıstır kopru yaptıgın nokta ıle fazın bırını ölç bak kac volt goreceksın cevabını beklıyorum
motor ucgen baglayacaksan surucu kullanacaksın senın verdıgın etıket bılgılerıne gore yıldız baglantıda sargılar arası 220 volt olur ucgen baglantıda ıse 380 volt olur sebeke ıcın soyluyorum faz faz arası sen motoru yıldız bagla calıstır kopru yaptıgın nokta ıle fazın bırını ölç bak kac volt goreceksın cevabını beklıyorum
Konu Sah sehmuslar Üye Katılım 15 Tem 2012 Mesajlar 10 Puanları 1 Yaş 39 16 Şub 2016 #8 merabalar arkadaşlar motoru yıldız bağladım faz ve köprü arası (r fazı ve yıldız noktası 220) motor mobil olarak ihtiyaç durumunda çalışıyor.
merabalar arkadaşlar motoru yıldız bağladım faz ve köprü arası (r fazı ve yıldız noktası 220) motor mobil olarak ihtiyaç durumunda çalışıyor.
by lent Yönetici Yönetici Yönetici Katılım 21 Nis 2009 Mesajlar 12,012 Puanları 3,256 16 Şub 2016 #9 Şebeke başka deyişle tek fazda kullanıyorsan üçgen, 3 faz sanayide kullanım için yıldız bağlantı yapman gerekirdi etiket bunu anlatıyor.
Şebeke başka deyişle tek fazda kullanıyorsan üçgen, 3 faz sanayide kullanım için yıldız bağlantı yapman gerekirdi etiket bunu anlatıyor.
devil190795 Katılımcı Üye Katılım 9 Eki 2009 Mesajlar 981 Puanları 56 Konum PENDIK 16 Şub 2016 #10 evet suanda kafandakı sorulara yanıt buldugunu dusunuyorum yıldız bagladıgında motoru zaten 220 de calsıtırmıs oluyorsun sayet sen sebeke gerılımınde ucgen baglayıp 380 uglularsan motorun yanar motora surucu baglayıp calsıtracak ısen ucgen baglantı yapıp faz faz arasını olctugunde 220 goreceksın surucu cıkısı 220 volt oldugu için
evet suanda kafandakı sorulara yanıt buldugunu dusunuyorum yıldız bagladıgında motoru zaten 220 de calsıtırmıs oluyorsun sayet sen sebeke gerılımınde ucgen baglayıp 380 uglularsan motorun yanar motora surucu baglayıp calsıtracak ısen ucgen baglantı yapıp faz faz arasını olctugunde 220 goreceksın surucu cıkısı 220 volt oldugu için