Çok kısıtlı bilgi vermişsiniz.
Standart Yıldız/Üçgen devre kullandığınızı varsayıyorum.
Buna göre;
Yıldız kontaktörü ve Zaman rolesi start sonrasında çekip motor yol aldı ve timing sonunda zaman rolesinin kontaklarının pozisyon değişimi sonucu Yıldız kontaktörü düştü, Üçgen kontaktör çalışmadı..
Eğer arıza yukarıdaki şekilde gelişiyor ise;
Üçgen kontaktör bobin devresindeki Yıldız kontaktör NC kontak, Zaman rolesi NO kontak arızalı olabilir, Üçgen kontaktör bobini yanmış olabilir, bu devredeki bağlantılar hatalı olabilir.
Devrenin ilgili kolu üzerinde kullanılan her elemanın kontağının girdi-çıktı kontrolü yapılmalı.