Anladım teşekkürler kusura bakmayın ufak bir anlaşmazlık oldu
, birde şöyle birşey var biz bi paket pompa grubu temin ettik 75 kwlık motor var adamlar panosunda 2 adet 100 a 1 adet 80 a kontaktör kullanmışlar yıldız üçgen devre için ; adamlara bu tablo üzerinden konuşuyorum açıklama bekliyorum , adamlar ısrarla kontaktörlerin yeterli olduğuna kurulumu yapılıp test edilip teslim edileceğini söylüyorlar . Adamların yaptığın hesapta birnevi ana ve üçgen kontsktöler için motor etiketi üzerinde yazan amper değeri yani I diyelim buna I / 1,73 , yıldız kontaktör için ise I/3 deyip ona göre kontaktör seçimi yapılmış deniliyor onların hesabı da sizden önce mesaj atan arkadaşın hesabı gibi ; be ayrı 2 tabloyla karşılaşınca burda kafam karıştı. Yıldız çalışıp üçgene geçtiği zaman motorun etiketi üzerinde yazan yaklaşık 130 amper değeri çekmez mi diyorum adamlara adam hayır diyor ana ve üçgen kontaktör üzerinden bölünüyor diyor .