yıldız / üçgen yol vermede sorun var


arkadaşım.
motoru boşa al ve kendi gözlerinle üçgen bağla start et.zaten yıldız çalışıyormuş.direkt üçgen vermen sıkıntı yaratmaz motor boşta çünki.o zaman ak koyun kara koyun belli olur.çalışmazsa sargı uçları sıralamada hata var demektir yada üçgen kontaktörü yada bağlantıda hata olduğu belli olur.kolay gelsin
 
arkadaşlar kotaktör ve kumanda devrelerınde sorun yok hepsı sorunsuz calısıyo ama motora kontaktorlerden 380 volt gıdıyo sargılarda elektık var ama motor ampermetreyı tutugumuzda amper göstermıyo dönmüyo
 
beyler karsılıklı degıstırdık ucları sorun gıttı bunun nedenı nedır farklı olmaması gerekıyo
 
yardımcı olan arkadaslara tesekkurler .bu sorun herkesın basına gelebılır beyler dıkkat edelım kucuk motorlarda böyle bı sorun yasanmıyo buyuk motorlarda yasanıyo bunun sebebını bılen arkadaslar varsa yarımcı olabılırmı bilgilendirebilirmi bizleri
 
Dostum yukardaki şemada 3 kontaktör eksik motor üçgene geçince yıldız uçlarını kısa devre yapan üçüncü bir kontaktör olmalı. O lmazsa üçgene geçince motor durur
 
motor yeni sarıldığını söylüyorsun sarımda bir hata olabilir arkadaşım
 
sadece buyuk motorlarda kaynaklanıyo kucuk motorlarda sorun yok klemens kaplolarını karsılıklı degıstırınce duzeldı fark etmemesı gerekıyo ama sorun olusuyo
 
ögrençilerde bu hatayı yapıyor üçgen kontaktörü çektiğinde klemes tablosunda u - x v - y w- z uçlarını karşılıklı bağlanması xyz kaydır
 
aynı faza ait uçları örneğin ux i üçğende karşılıklı bağlarsan kontaktör bu uçları kısa devre yapar
 
motor klemenslerı dogru hıc bırı karsılıklı degıl onlarıda ölctum
bu bağlantı şekli ile motorun çalışması imkansız zaten. çünkü sargılara aynı faz verilmiş. sargı bağlantısı doğru fazlar klemenste karşılıklı gelecek.
kolay gelsin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…