yıldız ucgen yol vermede motor yıldızda kontaktorler cekıyo ve motor dönuyo. ücgene gectıgı zaman ucgen kontaktoru cekıyo ama motor donmuyo akım cekmıyo kontaktorler cıkıs verıyo herhangı bı sorun yok ama yınede motor dönmuyo sorun neyden kaynaklana bılır. motor yenı, sargılar saglam. klemens baglantıları normal ve yerınde ölculdu herhangı bı terslık yok bana yardımcı olabılecek varmı[
arkadaşım.
motoru boşa al ve kendi gözlerinle üçgen bağla start et.zaten yıldız çalışıyormuş.direkt üçgen vermen sıkıntı yaratmaz motor boşta çünki.o zaman ak koyun kara koyun belli olur.çalışmazsa sargı uçları sıralamada hata var demektir yada üçgen kontaktörü yada bağlantıda hata olduğu belli olur.kolay gelsin
arkadaşlar kotaktör ve kumanda devrelerınde sorun yok hepsı sorunsuz calısıyo ama motora kontaktorlerden 380 volt gıdıyo sargılarda elektık var ama motor ampermetreyı tutugumuzda amper göstermıyo dönmüyo
yardımcı olan arkadaslara tesekkurler .bu sorun herkesın basına gelebılır beyler dıkkat edelım kucuk motorlarda böyle bı sorun yasanmıyo buyuk motorlarda yasanıyo bunun sebebını bılen arkadaslar varsa yarımcı olabılırmı bilgilendirebilirmi bizleri
Dostum yukardaki şemada 3 kontaktör eksik motor üçgene geçince yıldız uçlarını kısa devre yapan üçüncü bir kontaktör olmalı. O lmazsa üçgene geçince motor durur
sadece buyuk motorlarda kaynaklanıyo kucuk motorlarda sorun yok klemens kaplolarını karsılıklı degıstırınce duzeldı fark etmemesı gerekıyo ama sorun olusuyo
bu bağlantı şekli ile motorun çalışması imkansız zaten. çünkü sargılara aynı faz verilmiş. sargı bağlantısı doğru fazlar klemenste karşılıklı gelecek.
kolay gelsin