Elektrikçi geldi, ben de ondan biraz bizim panoyu öğrendim.
Şimdi anlatıyorum.
Bahçe aydınlatmasının timer'ı aynı zamanda kaçak akım rölesi imiş.
Bunun yanında boşta bir otomat var, onun yanında da bahçe kapı otomatı. Bunların yanında da Legrand marka KAR.
Ancak arıza olduğu zaman bu KAR devrede değilmiş. Elektrikçi onu iptal etmiş.
Ana sayacın altında bulunan, sizlere daha önce attığını söylediğim, yangın otomatıymış.
Bu anlattıklarımla, pano açık hale gelmiştir umarım.
Son gelişinde, elektrikçime sizden aldığım bilgiler ışığında konuştum. KAR'ı devreye almasını söyledim. Sanırım aldı.
Bunun dışında, panoda, kablolar birlikteymiş, ayırdım dedi.
14 adet bahçe armatüründe topraklama bağlı olmadığı ortaya çıktı. Faz ve nötr ile çalışıyormuş. Armatürler, plastik değil mi? diye sordu bana. Ben de değil dedim.
Şimdi arkadaşlar, sizce sorunum giderildi mi? Yoksa armatürlere toprak bağlantısı da yapılmalı mı? 3 lü kablo imiş zaten. Bir de kabloya baktı, sıyrılacak özellikte değilmiş?!?
Ya sorun, panoda ayırdığı akblolardaydı; öyle ise artık yağmurda atmaz.
Ya da toprak bağlantısının olmaması. Neden bundan kaçtılar, anlamış değilim.
Sizden bu anlattıklarım ışığında, öneri/yorum rica ediyorum.