Herkese merhaba;

Bir tesisin yalnız güç faktörünü (cosfi) bilmek bize o tesiste kompanzasyon ihtiyacının olup olmadığı hakkında fikir verebilir mi? Yoksa reaktif/aktif oranları da edinilmeli mi?

İyi çalışmalar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
mrb arkadaşım.sağlıklı bi kompanze yapa bilmen için tesisin güç faktörünü,alıcıların gücünü bilmen gerekir.....bu yolla kompanze kurman gerekir.ayrıca şayet tesis 9 kw ı geçiyorsa kompanze kurulur...........
 

Tüm yükler devredeyken yani talep gücün maksimum değerindeki cosfi değeri ve S görünür güç, P aktif güç , şebekeden çekilen akım I bilgilerinden(bu üç bilgiden) bir tanesi yeterlidir.
 
Sn.zapotek,sadece cos fi yi bilmekle fikir sahibi olunabilir.Kararlar verilebilir.Kompanzasyon gerekliliği için,Kurulu gücün bilinmesine ihtiyaç vardır.Tedaş reaktif tarife uygulamıyor ise pek kompanzasyon kararı alınmaz.Reaktif tarifenin uygulandığı bir yerde cos fi ile işe başlayabiliriz.Ama toplam kapasite ne olacak,kademeler nasıl olacak.Diğer bilgiler,analizler olmadan işi tamamlamakta mümkün değildir.
 