Yangın Algılama-Klima Entegrasyonu Yardımı

crufin666

Üye
Katılım
8 Ocak 2008
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba arkadaşlar, başlıkta belirttiğim konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Bir projemde(uçak hangarı) yangın alarm durumunda klimaların kapanması isteniyor. Yaklaşık 20 adet klima ve 2 adet vrv var. MMC pano üzerinde bunu yapabileceğimiz düzenleme yapılmamış. Bu amaçla her klima için loop üzerinde modül kullanarak klimaları kapatmamız mümkün müdür ?
Klima marka modeli bunun için önemli midir ?
 
Yangın ihbar santralinin senaryoları gerçekleştirme amaçlı kuru kontak çıkışı vardır. Acil anons ses sistemide buradan çalışır. Bu kontaktan faydalanıp Klimaları besleyen pano ana şalerinin açtırma bobini enerjilendirilip açtırılabilir.
 
Kontrol etmek istediğiniz her cihaz için 1 adet output modülünü loopa ilave etmeniz gerekir.Modüller loopta yer kaplar yani loop sınırını geçmemek gerekir.Klima marka ve modelinin bir önemi yok.
 