Kendi pratik cozumum:
1.YONTEM - Yanginci yangin durumunda 12-24VDC verirse;
1. ABB C Tipi 6A Otomat...1 adet (Kodu=2CDS231001R0064)........
foto
2. ABB Acma Bobini AC/DC 12...60V (Kodu=2CDS200909R0001)........
foto
3. ABB Yardimci Kontak 1NO+1NC....(Kodu=2CDS200936R0001).......
foto
Opsiyonel
4. ABB Ray tipi Pencereli Sigorta Kutusu 6modul, IP55...(Kodu=12646)......
foto
Hepsi toplam sigorta kutusu ile beraber = 45TL(KDV dahil)
Sistem nasil calisiyor:
- Giris besleme geriliminin fazini otomata giriyoruz, otomatin cikisini fanin faz klemensine. Noturu yardimci kontagin NO girisine, NO cikisi da Fanin notr klemensine. Yangin panelinden gelen iki damarli 12VDC veya 24VDC sinyal kablosunuda acma bobinin iki ucuna giriyoruz.
2.YONTEM - Yanginci yangin durumunda NO veya NC kuru kontak verirse;
1. ABB C Tipi 6A Otomat...1 adet (Kodu=2CDS231001R0064)........
foto
2. ABB Acma Bobini AC/DC 12...60V (Kodu=2CDS200909R0001)........
foto
3. ABB Yardimci Kontak 1NO+1NC....(Kodu=2CDS200936R0001).......
foto
4. Reguleli Transformator 220VAC/12VDC.....
foto
Opsiyonel
5. ABB Ray tipi Pencereli Sigorta Kutusu 6modul, IP55...(Kodu=12646)......
foto
Hepsi toplam sigorta kutusu ile beraber = 60TL(KDV dahil)
Sistem nasil calisiyor:
- Giris besleme geriliminin fazini otomata giriyoruz, otomatin cikisini fanin faz klemensine. Noturu yardimci kontagin NO girisine, NO cikisi da Fanin notr klemensine. Trafoya 220V giriyoruz cikis dc gerilimin bir ucunu actirma bobininin bir ucuna digerinide yangincidan gelen NO kontagin ustunden gecirip actirma bobininin diger ucuna giriyoruz.
Denemek isteyen arkadaslar gonul rahatligi ile kullanabilir. Yangin damperlerinde bu sistem kullanilmaz. Sadece 220VAC yangin basinlandirma fanlari icin. Basinclandirma fanlari ile yangin damperleri farkli seylerdir.
iki yontemde calisiyor. Kolay gelsin.