Yangın hattı pompa kablo kesiti

Katılım
24 Kas 2016
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
41
Üstatlar selam,
Resimdeki güç değerine sahip yangın hattı motoru için panodan kablo çekeceğiz. Motor yıldız üçgen bağlanacak. Panodan 2 adet kontaktör uçlarından 4x25 lik kablo çeksek acaba yeterli midir ? Motor pano arası kablo tavası ile yaklasık 8 metre mesafe var. Ya da hangi kesitlerde kablo kullanmalıyım.
Şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • IMAG2141.jpg
    362.8 KB · Görüntüleme: 90
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Söylediğiniz kesit uygundur.
 
Yangın hatları konusu özeldir.Kablo cinsi , adedi ve diğer konuları mutlaka araştırın.
 
Motor üreticisi 4x10 luk yeter diye olur verdi. Mesafenin de kısa olması nedeniyle. Yangın yönetmeliği vs. gibi durumlarda sorun teşkil eder mi ?
 
akım ve gerilim düşümü hesabı yapılır. yangın hidroforu kablosu yangına en az 120 dk dayanmalıdır.
 
Arkadaşlar 4x16 mm2 NYY kablo kullandım. Havada 8 metre mesafede ve akım taşıma kapasitesi açısından 80A değerlerini sağladığından kullandım.
 
Adem beyin uyarısına rağmen nyy kablo kullanmanız entresan. Fe 180 kablo kullanmalıydınız. Bu kablolar alev altında 3 saat görevini yerine getirebiliyor.
 
s.a benimde wilo elektrık motoru baglantım var 3.25+16 fe 180 turuncu yanmaz kablom çekili 100 amper yeterlı dediler buna uygun c tipi gecikmeli 100 amper sigortamı takmalıyım yoksa kompakt şaltermi, motor kendı panosuna yıldız üçgenle baglı
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…