Proje de yangın ihbar sistemi loop yapılcak şekilde çizilmiş.
Yani adreslenebilir sistem mi yapılması isteniyor
Yoksa konvansiyonel mi
Ve 4x kablo istenmiş bunun sebebi nedir
Sonuçta 2 damar kullanılmayacak mı diğer 2 si ne için
Şimdiden teşekkürler
Adresli sistem yapılacak. Yangın algılama sistemlerinde 2x0.8+0.8 kablo kullanılıyor. Ve looplar tekrar panele dönüyor. Eğer kablo bir yerde kopsa bile tüm cihazlar kullanılmaya devam eder.
4x kablo kullanılması istenmiş ise yine iki kablo kullanılıyor kalan ikisinden geri loop dönüşü yapılıyor. Böyle olunca kablo bir yerde koparsa loop dönüşü de kopar. Kablo kopuğundan sonraki kısım kullanılamaz.
Adresli sistem yapılacak. Yangın algılama sistemlerinde 2x0.8+0.8 kablo kullanılıyor. Ve looplar tekrar panele dönüyor. Eğer kablo bir yerde kopsa bile tüm cihazlar kullanılmaya devam eder.
4x kablo kullanılması istenmiş ise yine iki kablo kullanılıyor kalan ikisinden geri loop dönüşü yapılıyor. Böyle olunca kablo bir yerde koparsa loop dönüşü de kopar. Kablo kopuğundan sonraki kısım kullanılamaz.
Peki 2x kablo kullanıp son dedektörden panele ayrı kabloyla dönüş yapılsa
Proje de 4x kablo gösterildiği için sorun olur mu
Çünkü söylediğinize göre 4x kablonun boşta kalan 2 kablosuyla dönüş yapmak pek mantıklı değil sonuçta son dedektöre kadar tek kablo gidicek dediğiniz gibi bi kopma olsa çoğu dedektör çalışmaz
Hayır daha önce gerilim düşümü hesabı yapmadım. Elimdeki projelerde de gerilim düşümü hesabı yapılmamış. Genelde üreticiler seçilecek kabloya göre maksimum kablo uzunluğunu kataloglarında belirtir.