Yangın ihbar adreslemebilir mi konvansiyonel mi

Sko61

Üye
Katılım
18 Şub 2021
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
30
Proje de yangın ihbar sistemi loop yapılcak şekilde çizilmiş.
Yani adreslenebilir sistem mi yapılması isteniyor
Yoksa konvansiyonel mi
Ve 4x kablo istenmiş bunun sebebi nedir
Sonuçta 2 damar kullanılmayacak mı diğer 2 si ne için
Şimdiden teşekkürler
 
Adresli sistem yapılacak. Yangın algılama sistemlerinde 2x0.8+0.8 kablo kullanılıyor. Ve looplar tekrar panele dönüyor. Eğer kablo bir yerde kopsa bile tüm cihazlar kullanılmaya devam eder.
4x kablo kullanılması istenmiş ise yine iki kablo kullanılıyor kalan ikisinden geri loop dönüşü yapılıyor. Böyle olunca kablo bir yerde koparsa loop dönüşü de kopar. Kablo kopuğundan sonraki kısım kullanılamaz.
 
Adresli sistem yapılacak. Yangın algılama sistemlerinde 2x0.8+0.8 kablo kullanılıyor. Ve looplar tekrar panele dönüyor. Eğer kablo bir yerde kopsa bile tüm cihazlar kullanılmaya devam eder.
4x kablo kullanılması istenmiş ise yine iki kablo kullanılıyor kalan ikisinden geri loop dönüşü yapılıyor. Böyle olunca kablo bir yerde koparsa loop dönüşü de kopar. Kablo kopuğundan sonraki kısım kullanılamaz.
Peki 2x kablo kullanıp son dedektörden panele ayrı kabloyla dönüş yapılsa
Proje de 4x kablo gösterildiği için sorun olur mu
Çünkü söylediğinize göre 4x kablonun boşta kalan 2 kablosuyla dönüş yapmak pek mantıklı değil sonuçta son dedektöre kadar tek kablo gidicek dediğiniz gibi bi kopma olsa çoğu dedektör çalışmaz
 
Peki 2x kablo kullanıp son dedektörden panele ayrı kabloyla dönüş yapılsa
Evet böyle yapılabilir. Aynı 2x kablo ile panele dönüş yapışacak.
Proje çizenin görüşünü de almakta fayda var. Neden 4x kablo yazdı diye
 
Hayır daha önce gerilim düşümü hesabı yapmadım. Elimdeki projelerde de gerilim düşümü hesabı yapılmamış. Genelde üreticiler seçilecek kabloya göre maksimum kablo uzunluğunu kataloglarında belirtir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,670
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst