Yangın ihbar santaline otomasyon sistemi kesinlikle müdahale edemez ancak izleyebilir. Yangın ihbar sisteminin ve sahadaki kontaklarının senaryoda çalışma komutu verecegi tüm cihazlar yangına 180 dakika dayanıklı kablolardan oluşması, kullanılan panel cihaz ve kabloların gerekli standartları karşılaması gereklidir. Fakat otomasyon sisteminin cihazları ve kablolaması hakkında bir yönetmelik sınırlaması olmadıgından sistem güvenilir degildir.
Atilla arkadaşımız simdiye kadar senaryoyu bitirmiştir ama gene de eklemek isterim, mekanik sistemden yangın ihbar paneline gelen kontaklar öncelikli alarm olarak adreslendirilmelidir (damperin kapanması, flow swichten veya kuru alarm vanasından akış sinyali vs.). Yaptıgın mantık dogru ; taze havanın yangın kaynagına ulasmaması ve kacıs yollarının pozitif basınclandırılması ana fikirdir. Fakat duman soğuduğunda çöktüğü için çok daha kuvvetli bi emiş gerektir. Hatta varsa egzost kanallarındaki damperler (eriyen telli) yangının yayılmasını engellemek amacıyla kapanır o zaman egzost yalan olabilir, Makinacılarla görüşüp damperlerin yerini ve niteliğini örenmek lazım.
Egzost kanallarında havalandırmanın uç noktasında (genelde rooftop yanında) iki motor tahrikli damper içeren paralel bir sistem yapılır. Havalandırmanın damperi kapanır ve SEF (Smoke Egzost Fan=duman atma fanı) damperi açılır ve SEF çalışmaya başlar. SEF motorları sadece emiş için tasarlanmış yangına dayanıklı fanlardır, aman unutmayalım bu sistem komple FE180 (180 dakika Yangına dayanıklı) kablolardan oluşmalı. Şema lazımsa gönderebilirim, kolay gelsin