YANGIN KORUMA ATIYOR

Nacreseng

Üye
Katılım
15 Haz 2009
Mesajlar
46
Puanları
1
Elektrikler gittiginde 220 v girişli redresörlü . akü grubu devreye giriyor sıkıntı yok ama tekrar elektrikler geldiginde yangın koruma atıyor.Amp degeri cok normalde yuk fazlalıgı yok.Fikri olan varmı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
redresör trafolu ise enerji geldiğinde trafo doyuma ulaşana kadar yüksek akım çektiğinden olabilir.ayrıca wattotomat bozuk olabilir...
 
v otomat grububu her yerde aynı.bir iki unitemizde daha sıkıntı yapıyor sadece ora degil yani onu kacak akım atıyo.
 
akü gurubu devreye kontaktörlemi yoksa tristörlemi giriyor .Akü gurubu devreden çıkınçaya kadar ters besleme oluyorsa kaçak akım gibi algılayıp atmasına sebeb verebilir
 
Tristörlü sistemler..Grup olarak imalat hatası olabilir mi.sistem uzun yıllardır var ama.
 
akü gurubunun toprak-şase ile alakalı problemin var.yangın koruma hassastır.toprağı-şaseyi ayır sorunu çözersin.
 