gecenlerde 2.2 kw 30sn calisip 30 sn duran bir motoru degistirdim, akimlarindan bi sorun oldugunu zaten anlamistik, termal kameraylada asiri isindigini takip edebiliyorduk, ama ben motorun asiri isindigini votmetreylede olcerek gordum, ilk calistirdigimda voltmetreyi kontaktorun ayni faz icin karsilikli iki kantaklarina tuttum. kontaktor her biraktiginda voltmetre motor bobini ile notr arasinda seri bagli oluyordu. baslangicta 224V olan gerilim motor isindikca 216 V a kadar dustu . motora harici sogutucu bagladim ve olcumlere devam ettim, sagutucudan sonra gerilim tekrar 224 V duzeyine cikti. Kamerayla tekrar olctugumde 30C kadar dusmustu. yedek motorum sarimda oldugu icin bu sekilde motorun takibini motorun yanina gitmeden vardiye elektrikcilerine yaptirdim. fazlasiyla pratik ,,,