mrb ustalarım bir marketin panosu değişecek ve malzemeler eskisi kullanılacak eski pano içinde tek akım trafosu ile kompaze ediliyor yükler çok dengesiz ve mevcut haliyle her hangi bir ceza filan gelmiyor bu malzemeleri yeni panoya aktarırken akım trafosunu hangi faza bağlamam gerekiyor acaba bi yardımcı olabilirmisiniz.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
örnek fazlardan çekilen 80A, 60A, 40A ise 60A olan faza bağlarsan sorun olamaz iş yerini bir hafta reaktif,kapasitif kontrollerini yaparsın nasıl gittiğni sorun kalmaz.
peki kondansatörleri nasıl yapmam gerekiyor şuan monofaze 6 adet 2 kvar 1,5 ve 1 kvar trifaza ise 3 ad 10 2 ad 5 kvar bağlı ve toplamda 5 kontaktör bağlı bunlara çok karışık nasıl yapabilirim bunu yeni panoda
peki kondansatörleri nasıl yapmam gerekiyor şuan monofaze 6 adet 2 kvar 1,5 ve 1 kvar trifaza ise 3 ad 10 2 ad 5 kvar bağlı ve toplamda 5 kontaktör bağlı bunlara çok karışık nasıl yapabilirim bunu yeni panoda
tek akım trafolu röleye nasıl monofaze bağlanmışki ancak akım trafosunun bağlı olduğu faza bağlanabilir ama diğer fazlarda ihtiyaç varsa sorun çıkarır en iyisi 3 akım trafosu kullanmak
kardeş eğer müşterinle para sıkıntısı olmayacaksa3 akım trafolu röle bağla çünkü bazen öyle bir uyum oluyorki sistem reaktif vermiyor sen ellersin düzen bozulur
mesela;trifaze kondansatör özelliğini yitirmiştir ve normalde 2,5 kvar olan kondansatör her fazında değişik amper çeker ve sistemin ihtiyacı olanda budur sen değiştirirsin ve sistem bukezde kapasitife girmeye başlar sen en iyiyisi iyice bir incele sonra işe başla