yeni kompanzasyon

elektrokur

Üye
Katılım
14 Nis 2008
Mesajlar
269
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar 7 kademe eski markasını tam hatırlamadığım bir rölryle çalışan sistem Aktif tüketim bedeli 400 tl kapasitif tüketim bedeli 3200 tl olarak cezaya girmiş akım trafsu bir adet 100/5 kondansatörlrrin hepsinin devrede olmasına rağmen yetersiz gibi görünüp cezaya girmiş
sistemi komple yenilemeyi düşünüyorum küçük bir fabrika modüler su deposu imalatı yapıyo
mevcutta 6 adet 5 kvar bulunmakta hepsi aynı degerde öle bağlanmış
röleyi entes r12 c ve 6 adet monofaze 6 adet trifaze olarak dizayn etmek istiyorum ortalama kaç kvar kondansatör kullanmalıyım ?hangi kademelere hangileri ni bağlamam daha uygun olur?
akım tarafosunu 3 çıkarmam lazım mevcut olan 100/5 e iki tane daha ilave edsem100/5 olarak uygunmudur?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sistemdeki cekilen gücü olçtünüzmü. 400 TL ye göre çok kaba hesaplanır güç ama fabrika kaç saat çalışıyor? Güç nedir Amper veya Wat olarak?
 
kapasitif tüketim bedeli 3200 tl olarak cezaya girmiş akım trafsu bir adet 100/5 kondansatörlrrin hepsinin devrede olmasına rağmen yetersiz gibi görünüp cezaya girmiş ?

siz kondansatorler fazla devrede kaldigi icin kapasitif cezaya girmissiniz zaten, kondansatorlerin hepsini manuel olarak devreye almis olabilir birileri.
Ilk once onu kontrol edin,sisteme guvenmiyorsaniz yenisini koyacaksanz en azindan yenisi gelene kadar birseyler yapmalisiniz tekrar ceza gelmemesi icin.
 
Bendece kondansatörleriniz manuel olarak devreye alınmış olabilir röle ayarlarınızdan bunu bir kontrol edin.Eğerki böyleyse demekki indüktife kaçıyordiki alındı.Kondansatörlerinizin değer kaybedip kaybetmediğini kontrol edin.Eğer kaybedenler varsa yenileri ile değiştirin.Bunlar sisteminizdeki problemi çözerse bence çok gerekmediği sürece yeni bir pano yapmaya gerek yok tekrar bilgi verirseniz sevinirim
 
bu kadar yüksek kapasitif ceza olduguna göre sistemde ya sabit grubunuz var,ya da manuel olarak birileri kondansatör devreye almış.Sistemi tabiki yenileyin fakat güç tüketimine göre uygun kondansatör koyarak(monofaze-trifaze).Ayrıca 3 adet akım trafosu alsanız sisteminiz daha sağlıklı olur en azından akım trafolarının özellikleri aynı olur.
 
Genelde bu tip aşırı uçurumlar, kontaktör yapışmasından kaynaklanır. Neyse konumuz bu değil.
Mevcut akım trafosunun sağlamlığından çok eminseniz eğer durabilir. Ama ben derim ki bu işe başlamışken üçünün de değişmesi iyi olur.
Toplam kondansatör gücü için yeterli veri yok mesajınızda. İşletmedeki yüklerin çeşidi nedir bu arada?
 
degerli kardeşim

öncelikle sistemin kurulu gucunu ve bazı anlık degerleri bilmen gerekir...

en saglıklı kurulu gucu sisteme gelen ülçum ekibiyle alırsın (seni virgulu noktasına kadar bılgılendırırler)cezaya gırmesı ıçın sadece kondansatorlerin devreye gırmemesi gerekmez fazla kondansatorde ceza sebebidir rölenın buradaki rolu gerektıgınde kondansatorler yardımıyla dengelemeyı saglamaktadır.

ama en kısa yol onceki sistemde kaç kılovar kapasıten varsa okadar bır kompanzasyonu entes 12c ıle kurabılırsın

3 fazlı kontrol sagladıgı için digerlerinden daha saglıklıdır ve arıza gını durumlarında anlaşılıırlıgı daha açık ve seckın bır cihazdır

12 kademeli olmasıda ilerde kademe ekleme olanagı saglar

akım trafosu baglantısına dıkkat ederek bagla ayarları gir katalog seni yonlendırecektir

anlattıgın kadarıyla sıstemı yenıleyeceksın ve sıstemde tuhaf bır aksilik var bunun için cok dıkkatlı yerleştırme yapmalısın aksı takdırde yenı aldıgın roleyede zarar verebılırsın

sana tavsıyem rolenın besleme enerjisini roleye baglamadan once koruma rolesınden ve tf 42 gibi kucuk kontaktorden muteşekkil bır koruma devresınden gecir

3 fazlı roleler enerji ivmelerınde digerlerıne gore daha hassas

kolaygelsın
 
cevaplar için teşekkürler sistemi bu hafta kuracam gelişmeleri burada paylaşacam. maliyet önemli deil diyen bir işletme zor bulunur böyle müşteri komple yenileyecem ilerde onlar açısından daha sağlıklı olur düşündesindeyim
 
Madem yeniden düzenliyorsunuz sistemi, yeni teknoloji öneririrm. Hangi marka olursa olsun tristör anahtarlamalı ve hzılı ve mümkünse küçük güçlerde tamamı monofaze düzeltmeli olsun. 400 TL lik bir işletmeye yaklaşık 30-40 kvar bir kapasite yeter ve artar, ileriyide düşünmek gerek..Bu arada 5 kvar kademe başına çok büyük böyle bir yer için..
 
entes röle 12c 3 fazlı akım trafolu bunda dıkkat edecegın akım trafosunun baglı oldugu faza denk gelmesi akım trafo oranın gırılmesı ılk kademenin kondansatoru 3 fazlı ve en buyuk gucte olması ondan sorakıler okadar önemlı degıl ben genelde buyukten kucuge dogru sıralıyorum monofaze kondansatorlerı son 6 veye son 3 kademete atıyorum roleye setup yapıp yol verıyorum yuke baglamadan ayar yaparsan daha ıyı sonuc alırsın role den
 

Forum istatistikleri

Konular
129,303
Mesajlar
925,121
Kullanıcılar
451,740
Son üye
Kush01
Geri
Üst