yeni bir laboratuvar kurulmakta cnc tezgahlarının ups üzerinden besleme istenmekte..Trifaze olarak getirdiğim 3 fazı dengeli bir şekilde makinalara(monofaz) vermeme rağmen 3 faz dengesizliği nötr akımı oluşturmakta ve gerilim yükselmekte midir?...nötr-topraklama gerilimi boşta 0,6 v iken 5 adet hassas cnc ler çalıştıgında 1,2 lere çıkmakta bütün makineler tam yükte iken nötr-toprak geriliminin 1in altına düşmesi kesin istenmekte fakat bi kaç deneme yaptım olmadı.
yeni bir topraklama tesisatı çekmekmi gerekir
nötr kablosunun kesitini arttırmak işe yararmı?
ne yapabilirim yükte iken ups çıkışından aldığım beslemenin nötr-toprak gerilimi düşürebilirim..
yeni bir topraklama tesisatı çekmekmi gerekir
nötr kablosunun kesitini arttırmak işe yararmı?
ne yapabilirim yükte iken ups çıkışından aldığım beslemenin nötr-toprak gerilimi düşürebilirim..