Yeni Tesisin K Faktörü Hesabı

promete1

Üye
Katılım
10 Mar 2008
Mesajlar
115
Puanları
1
diyelim ki yeni bir binamız veya sanayi tesisimiz kuruldu. k faktörünü hesaplamak istiyoruz ulaşmak istediğimiz cos fi 0.95 olarak belli... peki ilk değer olarak kaç almamız gerekiyor? yükleri tek tek bilmediğimizi kabul edelim başlangıç cos fi kaç almalıyız ve neden? saygılar
 
diyelim ki yeni bir binamız veya sanayi tesisimiz kuruldu. k faktörünü hesaplamak istiyoruz ulaşmak istediğimiz cos fi 0.95 olarak belli... peki ilk değer olarak kaç almamız gerekiyor? yükleri tek tek bilmediğimizi kabul edelim başlangıç cos fi kaç almalıyız ve neden? saygılar

''Binamız ve tesisimiz kuruldu'' cümlenizden yola çıkarak kurulu ve işletme halinde olan tesiste talep gücün en fazla faz açısının en düşük olduğu zaman diliminde kompanzasyon devre dışı iken görünen cosfi değeri başlangıç cosfi değeridir. Ancak işletme halinde olan tesiste yük akımları ve kompanzasyon sistemi takip edilerek genellikle projesinden farklı olarak ufak tefek değişiklikler yapılır bu aşamada k değerini bulmaya gerek yoktur kademe kondansatör güçleri yükün en yoğun cosfi'nin en düşük olduğu durumda yeterli mi ona bakılır.
İş proje safhasındaysa durum değişir genelde proje müellifleri başlangıç cosfi değerini 0,7 hedef cosfi değerini 0,99 alır. Yapılması gereken talep güce dahil olan tüm yüklerin aktif ve reaktif güçlerinin yazılarak toplanması, toplam P(aktif güç) toplam Q(reaktif güç) belirlenerek toplam S(Görünür güç) ve cosfi değerinin hesaplanması gerekir. Projeciler buna genelde dikkat etmediklerinden dolayı ya belirlenen kondansatör gücü çok fazla yada yetersiz miktarda çıkıyor ve neticesinde artı maaliyetlerle karşılaşılınıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,280
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst