Arkadaşlar yeni UPS alırken dikkat edin ve satıcıyla konuşun alttaki maddeler üzerinde.
Şimdiden hayırlı olsun
1- UPS garanti şartlarını iyi inceleyin
2- Size günlük olayları gününün istenilen saatinde mail atabilsin
3- Acil arıza veya problem anında size gerekirse cepten SMS atabilmeli
4- Garanti kapsamında da olsa genel kontrolünü yaptırın.
5- Şebeke kesildiğinde sizi sesli uyarsın
6- Akü ömür garantileri ayrıdır normalde 3 yıl ve üstü olmalı
7- Kesinlikle sulu akü tercih edilmemeli bakımsız kuru akü kullanılmalı
8- Kullanılan akü markalarına dikkat edilmeli
9- Herhangi problem karşısında UPS servise gitmesi gerekirse yerine geçici UPS vermeleri gerekmektedir
10- Servis süreleri konusunda anlaşın servis müdahale zamanı max ne kadar olacak
1- Haklısınız
2-SNMP için ilave modül gerektiriyor.
3-İlave modül gerektiriyor (GSM modem), gereksiz bence zira günümüzde çoğu kişinin telefonunda interneti var snmp almışsa oradan bağlanıp kontrol edebilir, uyarılar maille gelceği için oradan kontrol edebilir.
4-Bakımlar önemli, bakıma ilave olarak UPS ve akülerin bulunduğu ortaş şartlarıda üreticin belirttiği standartlarda olmalı.
5-Doğru
6-Akülerde özel anlaşma yapılmazsa 2 yıl garantili oluyor. Sanırım siz akü ömrünü kastettiniz. Akü ömür beklentisi en az 10 yıl olursa daha iyi olacaktır.
7-Doğru
8-Avrupa menşeili aküler hem kalite hem performans olarak daha iyiler fakat çin akülere göre daha pahalılar. Aradaki fiyat farkıyla akü ömür beklentilerini ve perfomansları kıyaslayarak almalı.
9-Küçük güçlerde dediğiniz doğru fakat 100 kva ve üzeri güçlerde konsinye ups zor.
10-Sözleşme ile belirlemek kullanıcı avantajına olur. Siz servis peşine koşacağınıza onlar sizin peşinize koşsun. Fakat buda yine büyük güçlerde olabilecek madde.
Bunların haricinde işletme maliyetleri için verim değerleri çok önemli.
Yine kendi yükleriniz ve şebekeyi ne şekilde kullandığınızı belirlemesi açısından upslerin teknik değerleri dikkatlice incelenmeli. Misal giriş güç faktörü 0,9 olan bir upste kompanzasyon ihtiyacı olurken, giriş güç faktörü 0,99 olan bir upste bu ihtiyaç olmayacaktır.