Yeraltı kablosunun kapasitif etkisi


Söylediğiniz şeyin birkaç nedeni olabilir.Gecen yılki kondansatör kapasite kaybetmiş siz kondansatör eklediğinizde fazla gelmiş olabilir. Yada motor milindeki yükte düşüs var güç düşünce kondansatör yine fazla gelebilir. Bu tür işlemler ölçüm yapılmadan tespit edilemez. Bunu ya sayacla yada enerji analizörü ile tam olarak olcebilirsiniz diğer türlü bakkal hesabı olur acabalarla çözüm üretmeye çalışırsınız.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yok 3*75+ 50 mm notr yani 4 kanalli tek
kablo 1x70 mm2 olarak ayrı ayrı mı çekildi?
kesit
aynen oyle, gecen yilki kondansatorun biri guc kaybetmis fakat ayni kvar ile yenilediydim.... % 15,23 ile ne kdr ceza gelir kiaktif kullanim 13000 kwh kadar tahmini. reaktif birim fiyatini bilmiyorum
 
Son düzenleme:
Sn.bekiro42, ilk mesajinizda,bu ay trafodan enerjiyi kesmiştim diye belirtmiştiniz. Şimdi ise konuyu karmaşık hale getiriyorsunuz. Motor stop iken sayactan bakınız kapasitif reaktif ilerliyor mu, ilerlemiyor mu. Siz bu sorunun cevabını vermeden daha fazla karmaşa yaratmış olursunuz . Motor stop iken kapasitif ilerliyor ise kablo etkisi söz konusu olabilir. İlerlemiyor ise emodiyatör 'ün belirttiği hususlar geçerlidir.
 
bu ay enerjiyi kesmedim ustam.20 gun kullanmadim enerji varken, 10 gun kullandim.motor stopken saati kontrol edip yazcam
 
yok 3*75+ 50 mm notr yani 4 kanalli tek

kesit

aynen oyle, gecen yilki kondansatorun biri guc kaybetmis fakat ayni kvar ile yenilediydim.... % 15,23 ile ne kdr ceza gelir kiaktif kullanim 13000 kwh kadar tahmini. reaktif birim fiyatini bilmiyorum
AG abonelerde ilk hatada ya da ilk ayda ceza yazılmıyor ,ikinci hata da ise eğer sistemi düzelttiyseniz cezayı bir sonraki faturada mahsup ediyorlar yani geri ödüyorlar diye biliyorum ,bölgenizdeki dağıtımcı firmaya bu konuyu sorun.(bazen en üste kadar çıkmak gerekiyor memurlar konuya hakim olmayabilir,araştırmanızı öneririm)
 
90 hp motor için kondansator miktari motor cos @ 0.87 için 0.69x0.87x67.5 =40.5 kvar yapıyor.benim sistemde 50 kvar takılı....400 mt yeraltı kablosununda bir + veya - si olur mu? ben suanda 50 kvar ı 45 e düşürdüm.umarım kurtarır
 