Herkese hayırlı pazarlar diliyorum.
Buradaki uzman arkadaşların desteğine ihtiyacım olacak.
Bağ evinde henüz elektrik olmadığı için komşu evden yaklaşık 170 metrelik 3x2,5'luk kablo ile elektrik çektim.
Elektrikli tezgah testere (değerleri ektedir) kullanmak istiyorum fakat makineyi neredeyse hiç çalıştırmıyor. Ölçüm yaptığımda ise 233 voltluk bir değer görüyorum.
Bu makineyi çalıştırabilmem için desteğinize ihtiyacım var.
Desteğiniz için şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • qqqqqqq.jpeg
    190.2 KB · Görüntüleme: 29
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Komşunun evinden itibaren,asgari 10 mm² bakır gösteriyor.Komşunun evinin uzaklığı ve kablo kesitininde bilinmesinde yarar var.
 

Ekli dosyalar

  • 20200913_182403.jpg
    163.6 KB · Görüntüleme: 15
  • 20200913_182457.jpg
    145.3 KB · Görüntüleme: 15
  • 20200913_182605.jpg
    234.7 KB · Görüntüleme: 12
  • 20200913_182818.jpg
    251.7 KB · Görüntüleme: 11
  • 20200913_183119.jpg
    166.8 KB · Görüntüleme: 10
  • 20200913_183227.jpg
    191.3 KB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:


Mesafeyi 170 metre monofaze 3 kw güç olarak hesapladığımızda minimum 10- yada 16 lık bakır kablo ancak kurtarır 2,5 mm kare kablo kesinlikle bu motoru çalıştırmaz.
 
Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Komşunun evine çıkardım motoru yarın deneyip sonucunu paylaşacağım
 
170 metreden 3 kw lık bir şeyi çalıştıramazsınız.
Hatta 100 metrede bile sorun çıkarır.
 
233v görüyorum demişsiniz.Motorunuza enerji verdiğinizde gerilimi ölçün.Ne kadar düştüğünü gördüğünüzde mevzu anlaşılacaktır.
 