arkadaslar merhaba, 6300v gerılıme sahıp rıngımız var ve ıkı adet trafonun arası 500m altında ve 1000m uzerınde olabılıyor, bu durumlarda aradakı yg kablosunda topraklamanın bır ucunun acık olması veya olmaması gıbı bır sart var mıdır? yanı 500m mesafedekı ıkı trafonun arasındakı kablonun topraklamasının bır ucu topraga baglı olsa ya da ıkı ucu da topraga baglı olsa ne olur? bunun bı onemı var mı ?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaslar merhaba, 6300v gerılıme sahıp rıngımız var ve ıkı adet trafonun arası 500m altında ve 1000m uzerınde olabılıyor, bu durumlarda aradakı yg kablosunda topraklamanın bır ucunun acık olması veya olmaması gıbı bır sart var mıdır? yanı 500m mesafedekı ıkı trafonun arasındakı kablonun topraklamasının bır ucu topraga baglı olsa ya da ıkı ucu da topraga baglı olsa ne olur? bunun bı onemı var mı ?
Benim bildiğime göre topraklama her iki tarafta da boşta bırakılmaz. Bunun nedeni kablo başlığı ve ek muflarının ani gerilim ve akım yükselmelerinde zarar görmemeleri için. Yani topraklama iletkenini bir akım trafosunun sekonder kısmı gibi tasavvur edin. Akım trafosunun sekonder kısmı açık bırakılırsa akım trafosu zıt emk olmayacağından hasara uğrar. XLPE kablonun her iki taraftan topraklanması da bu duruma benzer.
pratik olarak kabloların baslangıc ve bitis noktaları arasındaki mesafe kısa bir mesafe ise tek taraflı topraklamak gerekir ki bu da genelde kaynagın oldugu nokta olur. İki taraftan baglarsanız arada bir sirkülasyon akımı sürekli olarak dolasmaya baslıyor ve belli bir süreden sonra baglantı noktalarında ısınmalar tespit ediyorsunuz...
uzak mesafelerde ise cift taraflı topraklama yapmanız önerilmektedir. Tabi burada dikkat etmeniz gereken nokta kısa mesafede tek taraflı toprakladıgınız icin diger tarafta acık bırakılan kısımda calısan personelin dikkatli olması ...
pratik olarak kabloların baslangıc ve bitis noktaları arasındaki mesafe kısa bir mesafe ise tek taraflı topraklamak gerekir ki bu da genelde kaynagın oldugu nokta olur. İki taraftan baglarsanız arada bir sirkülasyon akımı sürekli olarak dolasmaya baslıyor ve belli bir süreden sonra baglantı noktalarında ısınmalar tespit ediyorsunuz...
uzak mesafelerde ise cift taraflı topraklama yapmanız önerilmektedir. Tabi burada dikkat etmeniz gereken nokta kısa mesafede tek taraflı toprakladıgınız icin diger tarafta acık bırakılan kısımda calısan personelin dikkatli olması ...