yg kablosunda topraklama?

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
317
Puanları
1
arkadaslar merhaba, 6300v gerılıme sahıp rıngımız var ve ıkı adet trafonun arası 500m altında ve 1000m uzerınde olabılıyor, bu durumlarda aradakı yg kablosunda topraklamanın bır ucunun acık olması veya olmaması gıbı bır sart var mıdır? yanı 500m mesafedekı ıkı trafonun arasındakı kablonun topraklamasının bır ucu topraga baglı olsa ya da ıkı ucu da topraga baglı olsa ne olur? bunun bı onemı var mı ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu transformatörler paralel mi çalışıyorlar ; yoksa sadece çıkışlarımı kuplajlı ; bağlantının nasıl olduğunu biraz açıklasanız iyi olur...
 
tedaşta topraklama yapmadan Bakım yapılmıyor her iki taraftan topraklamanın zararı olmaz yararı olur bence.
 
arkadaslar merhaba, 6300v gerılıme sahıp rıngımız var ve ıkı adet trafonun arası 500m altında ve 1000m uzerınde olabılıyor, bu durumlarda aradakı yg kablosunda topraklamanın bır ucunun acık olması veya olmaması gıbı bır sart var mıdır? yanı 500m mesafedekı ıkı trafonun arasındakı kablonun topraklamasının bır ucu topraga baglı olsa ya da ıkı ucu da topraga baglı olsa ne olur? bunun bı onemı var mı ?
1). İki uçtan topraklama
2) Tek uçtan topraklama

3) Çapraz bağlama
Hangi durumlarda uygulanır?
Hes Kablo | Ürünler | Enerji Kabloları
 
Benim bildiğime göre topraklama her iki tarafta da boşta bırakılmaz. Bunun nedeni kablo başlığı ve ek muflarının ani gerilim ve akım yükselmelerinde zarar görmemeleri için. Yani topraklama iletkenini bir akım trafosunun sekonder kısmı gibi tasavvur edin. Akım trafosunun sekonder kısmı açık bırakılırsa akım trafosu zıt emk olmayacağından hasara uğrar. XLPE kablonun her iki taraftan topraklanması da bu duruma benzer.
 
trafolar rıng hattında devam edıyor, herhangı bır paralel calısma durumu soz konusu degıl, ayrı ayrı noktaların beslemelerı sadece,
 
pratik olarak kabloların baslangıc ve bitis noktaları arasındaki mesafe kısa bir mesafe ise tek taraflı topraklamak gerekir ki bu da genelde kaynagın oldugu nokta olur. İki taraftan baglarsanız arada bir sirkülasyon akımı sürekli olarak dolasmaya baslıyor ve belli bir süreden sonra baglantı noktalarında ısınmalar tespit ediyorsunuz...

uzak mesafelerde ise cift taraflı topraklama yapmanız önerilmektedir. Tabi burada dikkat etmeniz gereken nokta kısa mesafede tek taraflı toprakladıgınız icin diger tarafta acık bırakılan kısımda calısan personelin dikkatli olması ...
 
Kabloda sirkülasyon akımı ve bunun soncunda ısınma oluşmaması için kablolar tek taraflı olarak topraklanır. diğer uç boşta bırakılır.
 
pekı bu mesafenın uzunluk kısalık gıbı durumunu nasıl bılecegız, yanı 1000m uzun mu dur? kısa mı dır?

pratik olarak kabloların baslangıc ve bitis noktaları arasındaki mesafe kısa bir mesafe ise tek taraflı topraklamak gerekir ki bu da genelde kaynagın oldugu nokta olur. İki taraftan baglarsanız arada bir sirkülasyon akımı sürekli olarak dolasmaya baslıyor ve belli bir süreden sonra baglantı noktalarında ısınmalar tespit ediyorsunuz...

uzak mesafelerde ise cift taraflı topraklama yapmanız önerilmektedir. Tabi burada dikkat etmeniz gereken nokta kısa mesafede tek taraflı toprakladıgınız icin diger tarafta acık bırakılan kısımda calısan personelin dikkatli olması ...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,179
Mesajlar
923,979
Kullanıcılar
451,536
Son üye
Almeelktk

Yeni konular

Geri
Üst