Motor nominal akımınız 40-50 amp. civarın-
da olmalı.Demeraj akımı 7-8 x In =350-400
amperdir.Motor sigortası aM karakteristikli
olur.Daha önce bahsettiğim gibi,motoru ko-
ruyan sigorta değildir.Mekanik sistemde,hid-
rolik kaplin olsa,daha yumuşak bir kalkış ola-
bilirdi.Start,
kesici ilemi,kontaktörlemi ! yapı-
lıyor ? Sigortaların,İnter Teknik tipi yüksek
kesme kapasiteli ( 800-1000 Mva lık ) kaliteli
tip olması gerekir.Aslında,100-200 amp. lik
sigorta ile devreye sorunsuz girmesi gerekir-
di ! Ancak,ağır tahrik ve tahrik tipi ( Cl.13-16 vs.)
baştan düşünülmemiş ise,bu demerajın mo-
tor ömrü yönündende sorun olma ihtimali
olacaktır.Sigorta konusu önemli olmakla be-
raber,koruma devresi kalitesi ! ve yolverme
rahatlığı üzerinde yoğunlaşılması gerekir.
Sistemde yoksa,öncelikle,hidrolik kaplin ko-
nusu düşünülmelidir.