3e-elektronik
Üye
kumanda ve güç bağlantılarını tekrar gözden gecirmenizi tavsiye ediyorum. özellikle üçgen kontaktörünün ana kontaklarına bakınız
Arada bir ! faz karşılaşması olabilir ,normaldirmi diyorsunuz ?çalışmada sorun olmaz zaten startı verince yıldızdan üçgene geçtiği anda kontaktörlerin çekme bırakma tepkime sürelerinden dolayı faz çakışması olur. buda her start verişte olmaz arada bi yapar. dediğim bağlantıyı yapın kesin çözümdür.
Arada bir ! faz karşılaşması olabilir ,normaldirmi diyorsunuz ?
normaldir demiyorum kumanda devresi eksik diyorum kontak emniyeti yoksa faz çakışması olur. yıldız üçgen kontaktörlerine giden bobin uçlarındaki kabloların nerden geldiğini kontrol edin. yukarıda nasıl bağlanması gerektiğini yazmıştım.Arada bir ! faz karşılaşması olabilir ,normaldirmi diyorsunuz ?
YIyıldız üçgen bağlantıda motor klemensleri uvw ile xyz arasına üçgen bağlantıl olacak şekilde kısa devre bağlantı yapılırmı yoksa aralarında bağlantıya gerek yok mu teşekkür ederim