Bence olaya yüzde olarak değil de, kvar olarak bakarsak, daha net konuşuruz. 10 watt aktif tüketim ve 13 var kapasitif tüketim de %130 u sağlar. buna bir ampul sebep olabilir.
daha büyük bir değer varsa buna ups sebep olabilir, ya da birden çok ampul sebep olabilir.
10 kvar fazlalık varsa birisi bir yerlere kondansatör bağlamış olabilir. Vesaire vesaire.
Yüzde ile bir yere varamayız, bize kvar/h ve kw/h daha sağlıklı bilgi verir.
Benim görüşüm, röle 1 gösteriyorsa ve doğru set edilmiş sağlam bir röle ise, sayaçta sıkıntı vardır.