Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
devre doğru çalışıyor fakat start butonuna basmadan da stop butonuna bastığın zaman tekrar k 2 ve k 3 çalışıyor bu atlanmış k3 mühürleme kontağından sonra k1 veya k2 nin normalde açığını kullanarak bunun önüne geçilebilir kolay gelsin ince bi detay ama düşünmek lazım
devre doğru çalışıyor fakat start butonuna basmadan da stop butonuna bastığın zaman tekrar k 2 ve k 3 çalışıyor bu atlanmış k3 mühürleme kontağından sonra k1 veya k2 nin normalde açığını kullanarak bunun önüne geçilebilir kolay gelsin ince bi detay ama düşünmek lazım
sef kardesim stoba basip k3 tekrar cekmesini istemiyorsan bu koruma devresinide eklemen gerek öyle k2 k nın kapalı kontaklarıyla olmaz o koruma bunuda yaparsan konu kapanir ben yaptim calisiyor.