Dönüyor bilgisi

sercaba

Üye
Katılım
3 Şub 2008
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar mümkünse acil cevap Konu kısaca şu şekilde:

Normal bir konveryör bant düşünün bantın ucunda kayış kasnak sistemiyle bu bant dönüyor mesala bu bantın kayışı koptu bant dönmüyor işte tam bu esnada motor otamatik olarak devreden çıkıcak bu sistem plc ile çok kolay bir şekilde yapılıyormuş ama biz basit devre elemanlarıyla(zaman rölesi,röle,v.b) bu işi halletmek istiyoruz.benim ilk düşüncem bantın kanağına bir yıldız koyup bu yıldızın ucuna birde sensör bu sensör,den sinyal geldiği müddetçe bu bantın kontaktörü çekicek kayış koptu mesala sinyal gelmediği için bantın kontaktörü kendini bırakıcak ama bu devrede şunuda düşünmek lazım kayışın kopma anı sensörün yıldızın gördüğü anda olursa kontaktör durmuyacak ve bant çalışmaya devam edicek.arkadaşlar lütfen yardım şimdiden teşekkürler.
 
bu iş için tur sayıcı röleler var. bir proksimity sviç ve röle ile halledersin . bant kayması içinde bant kaydı svici var
 
arkadaşım sen zaten işin en basit yolunu bulmuşsun yapıcağın ey iyi şey sensörle bu işi halletmen olucaktır.

<<<<<<<saygılarımla>>>>>>
 
kapasitif bir sensorun kontagı na role baglayarak halledebılırsın veya hereket algılayıcı bır sensorlede yapabılırsın altarnatıfın bol ısıne nasıl kolay gelıyorsa oyle yap
 
Sürücü alırsan (ki bant, konveyor uygulamalarında almak lazım) çok kolay halledersin.
 
Arkadaşım düşüncen doğru IFM nin bu tür işler içn ürettiği Devir kontrol sistemleri var.Biz fabrikada kullanmaktayız motor devir sayısını ayarlayabiliyorsun yani tur sayısını kendin belirliyorsun,istediğin devire ulaştığında çıkış veriyor ayrıca bu sistem bant sıkışması veya her hangi bir sebeble motor istenen devire ulaşmazise çıkış vermez motor koruma görevide yapar. Bu sistemi kumanda devresinde start butonu mühürlemesinde kullanırsan senin istemiş olduğun gibi çalışır.Start butonuna 1-2 saniye basılı tutman yeterli olacaktır.
Dişli önünde kalmış olsada problem değil :)
IFM nin sitesinden bakabilirsin,kolay gelsin.

http://www.ifm-electronic.com/ifmtr/web/dsfs!DD0116.html
 
Mekatronik45
arkadaşım vermiş olduğun linkteki elemanı inceledim işimizi görür ama sanırım bu cihaz her bant için olması gerekiyor ve bizim bu sistemi kurabilmemiz için bu cihazdan 52 adet almamız gerekicek(52 adet konveryör bantımız mevcut) maliyeti arttırıcak bana z.rölesi,röle gibi elemanlarla devre lazım maliyet açısından bu önemli bu tip bir devre çizebilirsen çok yardımcı olmuş olursun.
 
ilk düşündüğün şey uygun bence. Anladığım kadarıyla hızı sabit...bir ilave yap ring sayıcı kullan... indüktif durdurma işini ikinci pals sonunda tekrarlasın...
yani; bir pals gördü devam, ikincisini gördü reset...
bir pals gördü devam, ikincisini görmedi stop. Bu arada 0,3 veya 0,5 sn gibi bir gecikmeye ihtiyacın olacak....(1.ve 2.palsler arasındaki süre kadar, o sürede kontaktörün mührü bozulmayacak).
 
Mekatronik kardeşin teklifi bana daha uygun geldi...En azından basit ve sorunsuz olacağını düşünüyorum...
Benim teklifimde süreleri çok iyi ayarlamalısın ve hızın sabit olmalı...
 
Hayırlı akşamlar adet 52 olunca cevap yazmak istedim çünki fiyatı 10 zaman rölesinden ucuz değildir sanırım,ama senin işini Pic16F84 veya 16F877 program entegresi ile bu sistemi kurdurabilirsin.2 adet 16F877 entegresi senin 52 giriş için yeterli olur.Benim Pic programı hakkında sadece çalışma mantığı ile ilgili bilgim var pratiğm hiç yok,hobi için programlama kartı almıştım ama kendi başıma hiç oturup deneme yapmadım,ama pic ile uğraşan arkadaşlarım var onlar bu işi çözerler....
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst