Şöyle bir baktım da forumda kimse s7-200 ile wincc'yi nasıl haberleştirirz konusuna tam bir açıklık getirmemiş.Bazı mesajlarda haberleşmenin mümkün olmayacağı belirtilmiş.Bugün yaptığım bir proje sonrası gördüm ki s7-200 ile wincc gayet harika bir şekilde haberleşiyorlar.
Burada ihtiyacımız olan program PC Accees.Programın kurulumu forumda mevcut.Peki ne yapıyor bu PC Access? Programda kullandığımız sembolik adresleri pc access ile tagleyip OPC server üzerinden wincc'ye
gösteriyoruz.Şimdi küçük bir örnek ile açıklayayım;
Öncelikle plc programımızı sembolik adresleme tekniğini kullanarak yazıyoruz.
Ardından PC access programını açıp gerekli plc ve bağlantıyı tanımladıktan sonra programızı import ediyoruz.
Programı import ettikten sonra PLC programımızda kullanılan adreslerin tag olarak PC Access programına aktarıldığını görüyoruz.
PC Access tagleri istediğiniz data tipinde yüklemezse, tagi sağ tuş tıklayıp properties kısmından data tipini değiştirebiliyoruz.
Bu kısımdan sonra PC Access programı ile işimiz bitiyor.Projemizi kaydedip çıkıyoruz.
Sırada wincc tarafındaki ayarlamalar var.İlk önce tag management altından yeni bir bağlantı yaratıyoruz.Açılan pencereden ise OPC server kullanacağımız için "opc.chm" seçiyoruz.
Bağlantı eklendikten sonra taglerimizi wincc'ye aktarabilmek için bağlantıyı sağ tıklayıp system parametres kısmına giriyoruz.Açılan opc item manager penceresinde biraz bekledikten sonra local ağa bağlı S7200.OPCServer belirecek.Tek tıklama yaptıkdan sonra browse server butonunu tıklıyoruz.Bu aşamadan sonra tagleri aramada kullanılabilecek bir filtre geliyor.Biz tüm taglerimizin projeye aktarılmasını istediğimiz için hiçbir seçeneğe dokunmadan next butonuna basıyoruz.
Bu adımdan sonra OPC server üzerindeki ( yani daha önce pc accessde tanımlanmış) taglerimiz karşımıza geliyor.İstediğimiz tagleri tıklayarak add items butonuna tıklıyoruz.Karşımıza çıkan bağlantı yaratılsın mı penceresinde eveti tıklayarak devam ediyoruz.
Bu adımdan sonra taglerimiz wincc projemize eklenmiş oluyor.Bu adımın ardından ise S7200_OPCServer bağlantısını sağ tıklayarak properties penceresini açıyoruz.Burada server list adı altında bilgisayarımızın adı çıkacak.Bu pencerede tekrar properties'i tıklayarak <LOCAL> yazan kısıma kendi bilgisayarımızın adını yazıyoruz.Örnekte server list'de RDNC yazıyor.Yani <LOCAL> yazan kısım RDNC olarak değiştirilecek.
Bu kısımıda başarıyla hallettiysek taglerimiz winccde kullanılmaya hazırdır.
İyi çalışmalar dilerim.