Arama sonuçlarınız

  1. Siemens Micromaster440 Pot ile Kontrol Etmek

    Bir yazdığım gibi deneyiniz. Sıkıntı çıkarsa durumu tekrar bildirmenizde fayda var. Ayrıca sistem 7 hz'de dursun istiyorsanız P2889 = 14 yapınız.
  2. Siemens Micromaster440 Arıza

    Selamlar. Dönmeye devam eden motor sanırım. Duruş rampa değeriniz (P1121) nedir? Eğer duruş rampa değeriniz yüksekse motora stop verildikten sonra rampa fonksiyon generatörünün işlemi bitene kadar motor dönmeye devam eder. Eğer rampa değeriniz küçük yine de motor dönmeye devam ediyorsa, fan gibi...
  3. Siemens Micromaster440 Pot ile Kontrol Etmek

    P2800 = 1 (Logic kapılar aktif) P2802.12 = 1 (Karşılaştırma kapısı aktif) P2885.0 = r755.0 (ANALOG INPUT 1) P2885.1 = P2889 Burada analog input 1 ile 2889 numaralı parametreyi karşılaştırma işlemine tabi tuttuk. P2889 = 10 (%10 demek oluyor, analog inputun %10'u 1 volt yapmakta. 1 volt ise 5...
  4. siemens 2,2 kw sürücü

    Sürücünün çıkışı da 220 Volt'tur faz faz arası. Motor bağlantınızda sizi yanıltmasın. Ürün numarasını verirseniz detaylı bilgi verebiliriz.
  5. 75 KW'lık Asenkron Motor

    75 kw motoru bağlamakla 0,75 kw motoru bağlamak arasında bir fark yoktur. Motor etiketindeki belirtilen gerilime göre motor klemenslerini yıldız ya da üçgen bağlayacaksın. Eğer kontaktörle yol vereceksen buna gerek kalmayacaktır zaten. 1000 kw ve üzeri motorlarda 2 ve daha fazla sargı...
  6. 1.5kw'lık sürücü(inverter) 1 kw lik motorda kullanıla bilirmi?

    Kullanılabilir ve hiç sıkıntı çıkartmaz. Devreye alma aşamasında motor akımını motor etiketine göre girmen yeterli.
  7. Siemens Micomaster 420 ile liner yataklı Sehba yardım

    Bütün uygulamayaı tanımlayıp ardından parametre konusunda yardım demek bana mantıklı gelmiyor. Hangi aşamada sıkıntı yaşıyorsunuz? Digital girişlerin tanımlanmasında mı, kontrol modunda mı, kazançlarını ayarlamada mı, motor identification'da mı? Siz uygulamanızı bir yere kadar getirmelisiniz ki...
  8. Sürücüye Yol Verme

    Neyin gerilimi 220v ? Çıkış gerilimi mi, giriş mi, yoksa referans hızını 220v ile mi vereceksiniz? Daha fazla açıklama vermeniz gerekli.
  9. frekans invertör bağlantısı

    Kesinlikle motor etiketine göre bağlanır. Öncelikle sürücünün nominal çıkış gerilimi bilgisi edinilir. Daha sonra motor bu gerilimde hangi bağlantıda çalışıyorsa yıldız veya üçgen bağlantı yapılır.
  10. digitus marka çevirici ile micromastera bağlanmak

    Problemin çözüldüğüne sevindim. Çünkü drive monitor com1, com2 ve com3 ve com4'ü destekliyor. Ancak bu işlem için format atmanıza gerek yoktu. Donanım yöneticisinde com port'a girdiğinizde port setting sekmesi var. O sekmede advanced butonuna tıklarsanız com portunuzun hangi numara...
  11. micromaster 430 pompa kontrol

    Susuz çalışmada micromaster kendisine daha önce tanımlanmış bir takım sayısal verileri kullanıyor. Örneğin siz bir kaç ölçüm yaparak (pompanızın davranışına göre), sürücünün normal çalışmada hangi hız aralıklarına hangi tork değerleri ile çalıştığını tanımlıyorsunuz. Daha sonra micromaster...
  12. digitus marka çevirici ile micromastera bağlanmak

    Selamlar. Digitus marka çevirici ile daha önce bağlanmadım. Dolayısıyla digitus hakkında net bir bilgim yok. Diğer açılardan belki gözden kaçırmış olabileceğiniz noktalara tekrardan değinelim. Bilgisayarım donanım yöneticisinde com port var mı? Çeviricinin sürücüleri sağlıklı mı ya da...
  13. 400 kW üstü frekans konvertörü olarak hangi markayı tavsiye edersiniz?

    @yusuf_11 micromaster yazmışsın ama 250 kw'dan sonra micromaster sürücü yoktur. Eskiden 250 kw ve üzeri masterdrive kullanılırdı. Ancak artık masterdrive'ın satışı siemens tarafından kaldırılmıştır. Bunun yerine sinamics g130, g150 serisi cihazlar önerebilirim.
  14. soft starter arızası

    Unutulmamalı ki sigortalar aşırı akımlardan korunmak içindir. Tristörlerin ise başbelası aşırı gerilimdir (delinme gerilimi). Sizin arızanızda (rotor-stator sürtünmesi) motorda oluşabilecek aşırı gerilim rahatlıkla tristörleri delmiş olabilir. Ancak söylediğiniz direnç değerleri hiç de küçük...
  15. SIEMENS MICROMASTER 420 EKRANIN TASINMASI

    Dostum selamlar. AOP ile Micromaster arasındaki haberleşme USS protokolü ile gerçekleştirilir. Bu tip bir haberleşmede kullanacağın kablo ise RS-232 yani bildiğin seri kablodur. Yalnız dikkat etmen gereken konu, eğer star-stop veya hız setpointi gibi bilgileri sürücü, aop üzerinden alıyorsa, AOP...
  16. Siemens 6SE7021-OEA61 sürücü F 82 hatası

    F82 gibi bir arızaya bu kadar az detay verirseniz yardımcı olmak malesef çok zor. Bu arızayı sürekli mi veriyor günde-haftada bir kaç kez mi? Profibus ağında kaç cihaz var. F82 busdaki farklı cihazlarda da oluşuyor mu? PLC stopa düşüyor mu?
  17. Siemens STARTER software ile micromaster parametre upload hk.

    Eklemeyi unuttum, pc-inverter kitiniz varsa kullanacağınız kablo rs-232 seri kablo olmalı.
  18. Siemens STARTER software ile micromaster parametre upload hk.

    Selamlar, mpi-profibus ile parametre upload yapmanız için sürücünün üzerinde profibus kitinin olması gerekli. Eğer bu kitiniz varsa starter ile micromaster parametrelerini upload yapabilirsiniz. Profibus kitiniz yoksa mutlaka pc-inverter kitinin olması gerekli. Pc-inverter kitiniz varsa hem...
  19. İnverterin Hızını PIC ile Değiştirme

    Mümkündür. Örneğin; Bilgisayar ortamında pic ile rs-232 veya usb üzerinden haberleşen bir program yazılır. Bu program pic'e hız bilgisini gönderir. pic'in analog çıkışı'da sürücünün analog girişine bağlanır. Ancak pic'in analog çıkışı 0-5 volttur. Bu sorunun aşmak için ya sürücü tarafında 5 volt...
  20. 2 Fazda İnverter Çalışır mı?

    siemens sürücüler için konuşursam çalışıyor. Ancak sürücü yüke bindiğinde gerekli akımı karşılayamadığından undervoltage veya overcurrent hatası verir. Çalışıp çalışmamasını belirleyen temel şey yükte olup olmadığıdır.