Siemens STARTER software ile micromaster parametre upload hk.

volcanoos

Katılımcı Üye
Katılım
20 Ara 2007
Mesajlar
2,532
Puanları
56
merhabalar, aop kitim olmadığından drive monitör ile micromasterdan parametreleri çekemiyorum. siemens forumunda araştırmalarıma göre starter programını kullanarak usb mpı kablo ile alınıyormuş, bunun uygulamasını yapan var mı acaba ? şimdiden teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Selamlar,

mpi-profibus ile parametre upload yapmanız için sürücünün üzerinde profibus kitinin olması gerekli. Eğer bu kitiniz varsa starter ile micromaster parametrelerini upload yapabilirsiniz. Profibus kitiniz yoksa mutlaka pc-inverter kitinin olması gerekli. Pc-inverter kitiniz varsa hem drive monitor hem de starter ile upload yapılabilir.
 