Arama sonuçlarınız

  1. NÇ

    Üretim Ağı Kontrolü İçin PLC-HMI Seçimi

    Makinalar birbirine yakın ise seçeceğin plcnin özelliklerine göre kaç adet gerekir belki ek modüller ile 1 tane bile yetecek kullanacağın plc markası belli ise ilgili markanın teknik desteğini arayıp yardım alabilirsin.Satmak için yardımcı olacaklardır.
  2. NÇ

    Pano güç ve akım hesabı

    1) Motorların üzerinde yazan değer göre al yazmıyorsa 0.80 alabilirsin 2) Servo motorların gücüne göre hesapla 3) Ac motorlar için motorların gücüne göre hesapla örneğin; (0.37+0.37)x1000=√3*U*I*cos(fi) ................ (x1000 kw-> watt'a çevirmek için 2tane motor olduğu...
  3. NÇ

    Enerji Analizörü 50 adet 4 pano

    Mevcut panolara akım trafosu konup hem 3 faz bilgisi hemde akım trafolarından kabloları ilgili ı/o kısmına giricem bunun için kendi kuracağım plc panosuna 300ma ve 30ma k.a.r koymak istiyorum ve her faz için 1-2A sigorta plcye girmeden önce koymak isityorum bu ne kadar mantıklı ve klemensler...
  4. NÇ

    Mitsubishi Bilen Arkadaşlardan Bir Rica.

    mitsubishi teknik servisi arayın bağlanıp hallederler.
  5. NÇ

    Analizör ile s7 1200 haberleşme

    şuna bi göz at baştan sona nasıl rtu ile haberleştirilir göstermiş senin yapmn gereken farklı olarak sadece hangi adreslerden ne okuyacağın
  6. NÇ

    S7 1200 Analog Akım Çıkışı

    0-10V çıkışa seri 500 ohm ile 0-20mA elde edilir aynı şekilde 0-20mA çıkışa paralel bağlanmış 500 ohm direnç üzerinde 0-10V gerilim okunur tabi gürültüden ötürü berrak 10v alınmasada bu eşikte değer alınır
  7. NÇ

    3 adet motor

    Yazdığın senaryodan herşey çıkıyor motorlar çalışırkenmi 10,20,30 snye arayla duracak 4.basışta mı duracak yoksa her starta bastığımda bu gecikmelerle mi 10,20,30 çalışmaya başlayacak ? yoksa starta tek basışta bu gecikmelerle 10,20,30 sırasıyla çalışacaklar taki bidaha starta basana kadar...
  8. NÇ

    S7 1200 Analog Akım Çıkışı

    tam tersini yapıp 0-10v neden elde edemiyoruz?
  9. NÇ

    kairos işi sizce risklimi dolandiricimi bunlar ?

    o bile bedava değil abi canına mal oluyo :)
  10. NÇ

    Küçük Solid State röle

    Kısa devreye karşı korumaya al yoksa ssr yapışır cam sigorta koy bi tane basitçe başın ağrımasın sonra https://www.bilotomasyon.com/ssruygulamalar.htm şuna bi göz at mANTIKLI
  11. NÇ

    Eğitim amaçlı 2. el s7 1200

    Merhabalar Arkadaşlar, Abiler ; Beckhoff plc kullanıyoruz iş yerinde fakat ben siemenste öğrenmek istiyorum fakat piyasa beklediğimin üstünde fiyatlar ile geliyor önerebileceğiniz bir site yer veya başka birşey varmı veya elinde fazla bulunup uygun fiyata vermek isteyen varsa yardımcı olursa...
  12. NÇ

    Matematik uzunluk sorusu

    Tamam abi öyle olsun
  13. NÇ

    Matematik uzunluk sorusu

    Tamam abi üstüne her bir kat bindiğinde et kalınlığı kadar çapı artar 2mm yani o yüzden ilki 82 en sonuncusu 380 ama sırasıyla çap 82+84+86+88........380 oluyor (380-82)/artış miktarı(2)+1 =150 sarım var (380+82)x150/2 =69.300 Çevre=çap x pi(3.14) = 108.801mm oda eşittir 108,8metre nerdeyse...
  14. NÇ

    Matematik uzunluk sorusu

    Hesap doğru fakat rulo çarşaf gibi anladığım kadarıyla yani tekrar 410 ile çarpmaya gerek yok öncesinde toplam çevreyi bulup pi ile çarpınca ruloya sarılan silikojn maddenin uzunluğu çıkar o 2mm genişliği değil yani et kalınlığı benim anladığım bu çapını hesaplamadan uzunluğunu hesaplayamassın...
  15. NÇ

    Kablo kesitine karar veremedim

    Teşekkürler Abim
  16. NÇ

    Tam işe giriyordum olmadı. :(

    Herkes senin gibi düşünmüyo abi insanlar Allahın kitabından yüz çevirmiş durumda ortadoğudan suuda irana ordan buraya ve bizde dahil olmak üzere böyleyiz iman islam sadece dillerde ,kalp bomboş Herşey batı özentili kanunlar bile ; Bak Allah ne diyor abim "Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik...
  17. NÇ

    Kablo kesitine karar veremedim

    kral abi ve diğer saygıdeğer ustalar; 24V dc gerilimi 50 m taşımam için 1'lik lihch kablo çekmişler sıkıntı yaşarmıyım 4Va 24V baya bi az akım çekiyor motorlar fakat sıkışınca fazla akım çekip yanmazmı kablo , adamlar 1'lik çekmiş ,hattı taşımışlar sonra bırakıp gitmişler :) 1 amper çekse bile...
  18. NÇ

    Servoda pasive homing nedir, hangi uygulamalarda kullanılır?

    evet Direct ,execute 1 olduğu gibi bulunduğu konumu home kabul ediyor yani özetle; aktif homing homu kendi arıyor,pasif kendi değilde diğer hareket elemanları şartını sağlayınca home yapmış oluyor ,direk home ise execute tetiklendiğinde bulunduğu konumu home kabul ediyor. 3d yazıcılardaki...
  19. NÇ

    Servoda pasive homing nedir, hangi uygulamalarda kullanılır?

    Aktif homing eksen hareketini tetikler.Fakat pasif homing eksen hareketini tetiklemez
  20. NÇ

    Kablo kesitine karar veremedim

    gezenster in dediği gibi 2.5 lukta görür işini 1.5 mm2 kullanırsan 12V gerilim düşümü oluyor 2.5mm2 lik kullanırsan %3,25 gibi yani 7.2V gibi bir gerilim düşümü oluyor 4 mm2 kullanırsan 4.5V gerilim düşümü oluyor 6 mm2 kullanırsan 3V gerilim düşümü oluyor monofaze (220V) 400W 275 m için sen...

Yeni mesajlar

Geri
Üst