Arama sonuçlarınız

  1. Panasonic Destek

    FP0 plc ye şifre koymak

    Öncelikle plc ile online olunması gerekmektedir. Editörde Online/Security Settings kısmına girilir açılan pencerede PLC Protection Password bölümündeki New Password kısmana vermek istediğimiz şifreyi yazdıktan sonra alt kısmında Repeat New Password a tekrar aynı şifreyi yazarız, sonra Change...
  2. Panasonic Destek

    FP0 plc ye şifre koymak

    Merhaba Deniz77 FPWINGR editöründe şifre koymak için Tool/Set PLC Password kısmına girilir, Protect işaretlenir alt kısımdaki kutucuğa şifre girilir daha sonra Setting butonuna basılır, açılan pencerede tekrar aynı şifre girilir ve OK butonuna basıldıktan sonra plcye şifre konulmuş olur...
  3. Panasonic Destek

    panasonikte tek butonla saydırma

    Merhaba sohbetci eğer yanlış anlamadım ise istediğin özelliği F20 fonsiyonu ile yapabilirsin bu fonsiyonun önüne herhangi bir bitin yükselenini koyduğunda istediğin data adresine isteğin katsayı ile arttırma (saydırma) yapabilirsin. Örn: F20 K1 DT10 data10 bir er bir er...
  4. Panasonic Destek

    Panasonic Hmi - Plc - Servo Soruları

    Merhaba Anlatmış olduğunuz sorunu ne yazık ki bu güne kadar yaşamadım. Buna neden olabilecek tek mantıklı sebep Dword kullanmış olabilirsin. Bence yeni bir proje aç ve sadece bu işlemi yazarak test et.Eğer sorun halen devam ediyorsa projeyi bana gönder.
  5. Panasonic Destek

    FP0 plc bozuldu yardım !

    Merhaba axioon Bu zamana kadar eğer makinan düzgün çalışmış ise yazılımdan kaynaklanan bir sorun olamaz muhtemelen otomatik çalışma şartlarından birisi oluşmuyor. Makinada bulunan siviç buton sensör vb. fiziksel girişlerden birinde sorun olabilir.Veya bu fiziksel girişlerden bir tanesi...
  6. Panasonic Destek

    Panasonic A4 servo fp0 haberleşmesi

    Merhaba Aşağıdaki ekte FPWINPRO ile yapılmış bir örnek mevcuttur,bu örneği inceleyerek sorularına cevap bulacağına inanıyorum. dökümanın içerisindeki library i projeye eklemelisin.Ayrıca library hakkında gereken bilgiye Panasonic adresine girerek FPWINPRO / Library Files kısmından...
  7. Panasonic Destek

    Panasonic A4 servo fp0 haberleşmesi

    Merhaba deniz77 Anlattıklarından anladığım kadarıyla servo ile ilk defa çalıştığını hissediyorum. Servonun kontrol edileceği düşük düzey plclerde encoder bilgisini plc ye girmen söz konusu bile olamaz. Ancak üst düzey bir plc kullanır isen ve plcye motion kontrol kartı takarsan encoder...
  8. Panasonic Destek

    Panasonic A4 servo fp0 haberleşmesi

    tekrar merhaba öncelikle bazı konuları açıklamak istiyorum Servo driver daki encoder çıkış bilgisi linedrive olduğu için direk plcye girilemez Fp0 plclerde yüksek hızlarda, eğer bir şekilde encoder bilgisini okur isen(çevirici kart kullanarak) cpu nun çevrim süresinden driver a doğru...
  9. Panasonic Destek

    Panasonic A4 servo fp0 haberleşmesi

    Merhaba Deniz77 A4 serisi servo sürücülerde ne yazıkki haberleşme ile hız referansı değiştirilemez. Sadece yapabileceğin pozisyon bilgisinin çarpan veya bölen değerlerini haberleştirme ile değiştirerek servonun pozisyona gitme adımlarının çözünürlüğünü değiştirirsin. Yani verilen...
  10. Panasonic Destek

    fp-x uzaktan erişim

    Merhaba Trona Fpx plc ler ile uzaktan erişim sağlamak için COM5 kasetini kullanabilirsin. Com5 kasetinin üzerinde 1adet ethernet portu 1 adette Rs232 portu mevcuttur. Plcnin gittiği yerdeki binanın modemini kullanarak Nat üzelliği ile port yönlendirilmesi yapılmalıdır.Bu işlem...
  11. Panasonic Destek

    index(dolaylı adresleme),yardım

    Merhaba Trona Gönderdiğim örneğin aynısını IY içinde yapabilirsin.ST programı ilede IX adresini değiştirebilirsin. Yapacağın fonksiyon blokları içerisinde ST program dilini kullanabildiğin gibi yazacağın ana program ST ile yazılmış ise fonsiyon bloğu gibi fonsiyonları kendi komutları...
  12. Panasonic Destek

    nais plc ve modbus haberleşme

    Merhaba Trona FPX plclerimize RS485 haberleşme kartı ekleyerek istediğin cihazla modbus haberleştirme yapabilirsin. Ayrıca daha kolay bir yazılım için Modbus library özelliğinide yazılımına eklemen iyi olacaktır. Modbus library Özdisan firmasından tedarik edebilirsin Eğer library...
  13. Panasonic Destek

    index(dolaylı adresleme),yardım

    Merhaba Trona Aşağıdaki lintekten örnek programı indirebilirsin.Döküman olarakta FPWINGR editöründeki pdf uzantılı help dosyasından gerekli bilgiyi bulabilirsin
  14. Panasonic Destek

    panasonic plc , easyview panel arası max. rs232 kablo uzunluğu

    Merhaba Expert EX9520 sorunsuz olarak kullandığım bir çeviricidir.
  15. Panasonic Destek

    panasonic plc , easyview panel arası max. rs232 kablo uzunluğu

    Merhaba Deniz77 Standart olarak RS232 haberleşmelerinde sağlıklı bir haberleşme yapılabilmesi için kablo uzunluğunun en fazla 15mt olması tavsiye edilir. Bu sebepten ötürü 20-30 mt gibi bir uzunlukta sorun yaşayabilirsin. Bunun yerine RS485 haberleşmesini sana tavsiye ederim.Standart da...
  16. Panasonic Destek

    easy view ekran

    Merhaba Yunus0027 Kablo şemasında yazım hatası olabilir, plc portuna göre uygun soketi kullanarak kablo bağlantılarını aynen yap. Panelin arkasında bulunan PLC Rs232 soketinden bağlantı yapacağını unutma ve haberleşme ayarlarında Baudrate 19200 olmasına dikkat et
  17. Panasonic Destek

    FP-X CPU teknik fark.

    Merhaba CeyhanII Özdisan firmasındaki satıcı arkadaşlarımı arayarak bu ürünlerin liste satış fiyatının her iki ürün içinde 410 $ olduğunu öğrendim. Gereken Fiyat detaylarını Özdisan Satıştan Müge Hanım ile görüşerek öğrenebilirsiniz. İyi günler
  18. Panasonic Destek

    easy view ekran

    Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.İyi günler
  19. Panasonic Destek

    FP X 30 C PC PLC PRGRAM KAPLO

    Merhaba Yunus_0027 Plc üzerinde bulunan USB girişinden, standart Usb printer kablosu ile program upload ve download işlemlerini yapabilirsin. Ayrıca plc üzerinde bulunan toolport girişinden de program yüklemek istersen Özdisan sitesine girerek kablo bağlantılarından PC&PLC(FP0) kablosunun...
  20. Panasonic Destek

    2 adet panasonic fp0 plc yi haberleştirme

    Merhaba Deniz77 Öncelikle düşünceleriniz için teşekkür ederim. Scada ve benzer uygulamalarınızda size plc olarak FP2 yi tavsiye ederim bir çok özelliği size ekstra kolaylık ve fayda sağlayacaktır. Scada çeşitlerine gelincede haberleşme açısından dikkat etmeniz gereken tek konu...
Geri
Üst