Arama sonuçlarınız

  1. bsfrot

    Phoenix-Contact S7-300

    Öncelikle Phoenix Contact modülüne ait GSD dosyasını indirmeniz lazım.Netten ararsanız bulursunuz.Sonra Hardware ye eklemeniz gerek.
  2. bsfrot

    TİA PORTAL V14 Wincc runtime professional buton aktif olmuyor?

    Merhaba WinCC veya TiaPortal ne olursa olsun bir alarm DB si olustur. ve 16 bitlik bir word alanı belirle Örneğin ( DB1.DBW10).Alarm bitlerini bu alan içerisindeki bitlere ata.
  3. bsfrot

    Simens S7 1200 PLC Delta DTC 1000 PID modulu

    Modbustan haberleştirirsen olabilir diye düşünüyorum.PID de yapsan on-off da kullansan bu işlemi sadece DTC1000 yapar.PLC den sadece set değeri falan gönderirsin..Delta PLC ile yüzlerce uygulama yapmama rağmen S71200 ile Hiç yapmadım sadece sesli düşünüyorum. Kolay gelsin.
  4. bsfrot

    Dop b 03E211sorunu

    Öncelikle bigisayarınızda pane programının son hali varmı? Varsa bu program üzerinden yoksa paneldeki programı çekerek program ı açıp secenekler yapılandırma ayarlarını açın.Açılan sayfada alt sağda dil kısmındaki sekmeyi istediğiniz dilde ayarlayıp programı yeniden yükleyin.
  5. bsfrot

    DOP B07S410 HMI Error VERİYOR

    Rica ederim ..Kolay gelsin.
  6. bsfrot

    DOP B07S410 HMI Error VERİYOR

    Belirttiğiniz revize eksiklerinden dolayı yukarıda yardım istenilen hatayı panel vermez.
  7. bsfrot

    ABB SÜRÜCÜ F0101 HATASI HAKKINDA YARDIM

    Donanımsal bir hata.Servisi ile bağlantıya geçmeniz gerek...Parametrik yada fiziksel ayarlar ile düzeltilecek bir hata değil.
  8. bsfrot

    s7-1200 network ağ üzerinden çıktı almak

    Öncelikle etiket yazıcısı ethernet arayüzünü desteklemesi gerek.Profinetten haberleştirecekseniz PLC hardware ne ilgili GSD dosyayı ekleyip, yazıcının özellikerinden data ve bit adreslerini öğrenip programsal yazılıma ihtiyacınız olacak.
  9. bsfrot

    DOP B07S410 HMI Error VERİYOR

    Haberleşme Kablolarınızı Kontro ediniz.
  10. bsfrot

    2 yillik mezunlar bu ulkenin uvey evlatlarimi?

    Kamuya geçen cok arkadasım oldu.Ama ben daha lise yıllarında bu hedefimi koymuştum.Ben Mühendisliği sectim.Benimde 20 senedir düzenli planlı hayatım olmadı.Dünyayı gezdim.Ama meslek aşkım pek dert ettirmedi bu plansızlığı.Nacizhane şimdi o plansız yılların meyvesini yiyiyorum. Yani mesleğimi...
  11. bsfrot

    2 yillik mezunlar bu ulkenin uvey evlatlarimi?

    Şimdi diyorsun ki devlette neden kadro yok.Sen MYO na gitmeden önce araştırmadınmı devlette kadro varmı yokmu diye..Okuyup mezun olduğun bölüm teknik anlamda sanayide hedefleri olanlar içindir devlet kadrosu için değil. Otomasyon bölümü gayet güzel bir bölüm.Devamlı iş bulabilceğin bir...
  12. bsfrot

    Asenkron Motorun 3 Noktada Durdurmak(Yardım)

    Yapmışken yakışıklı bir şey yap ..... Al küçük bir cpu hızlı saycı girişlerini kullan.koy motorun çıkışına bir encoder istediğin derecede durdur çalıştır.Hatta bir panel yardımıyla her türlü derece setleri girersin
  13. bsfrot

    Plc ile cnc yapılır mı?

    En kısa zamanda bir uygulamasını deneyeceğim. http://www.deltaotomasyon.com/deltacd/bultenler/PLC/interpolasyon_Komutlari.pdf
  14. bsfrot

    fatekte servo pulse bilgisi

    Bu arada sorry:):):)..Fatek zaten cevap vermiş görmemiştim..
  15. bsfrot

    fatekte servo pulse bilgisi

    Fatek PLC ile sadece Pulse gönderirsin 140 nolu fonksiyon ile..1 tur için istediğin pulse ayarını motor sürücüsünden parametrik ayarlamalısın.
  16. bsfrot

    Plc ile cnc yapılır mı?

    Ben Önceki yazımda S7 300 yardımı ile interpolasyon yaptırdım dedim.İnterpolasyonu S7 300 ile yaptım dememiştim zaten.Siz yalnış anlamışınız.
  17. bsfrot

    Plc ile cnc yapılır mı?

    Sinamics ve sinumerik ikisinide kullanmıştım.D serisi ile uygulamam olmadı.
  18. bsfrot

    Voltaj Yükseltme Hakkında 3.3V -> 5V ?

    Ben basit olsun diye değilde daha önce deneyimim olduğu için bu bilgileri verdim.Bir loadcell uygulamasında yapmıştım buna benzer bi şey.Şemanızı büyük merakla bekliyorum.
  19. bsfrot

    Plc ile cnc yapılır mı?

    Delta PLC lerin interpolasyon yaptırabilen CPU lar ürettiğini duydum ama denemedim.Ben Bir kaç frezeyi Simation Scout PC arayüzünü kulanarak Siemens S7 300 Yardımı ile interpolasyon hareketler yaptırarak programlanabilir CNC ye cevirdim.
  20. bsfrot

    Voltaj Yükseltme Hakkında 3.3V -> 5V ?

    Devrenizdeki kullandığınız malzemelerin çekebileceği akımlar sanırım çıkış geriliminizde sapmalar meydana getirmektedir.Dediğim gibi opamp ve zener diyot yardımı ile çözebilrisiniz diye tahmin ediyorum ki internette aradığınızda yüzlerce devre var mesela = http://www.diyot.com/op-amp.htm...
Geri