Arama sonuçlarınız

  1. İnvertor yavaşlayıp durdurma

    1- Sistemi PLC ile mi kontrol ediyorsun, yoksa manuel mi? 2- İnverteri terminallerden mi çalıştırıyorsun? Sürücünün çalışma özelliklerini tam olarak bilmesemde yardımcı olmaya çalışayım. Ancak kendin kataloğu daha dikkatli inceleyerek çalışmanı yap ki, bir olumsuzluk olmasın. Sürücünün temel...
  2. İnvertor yavaşlayıp durdurma

    avast arkadaşımızın söylediği gibi sizin yapmak istediğiniz mümkün ancak ilave ekipmanlar ve parametre ayarları ile olur. Motorun devrinin düşmesini istediğiniz noktaya sensör, sw vb ekipman koyarsınız ve sürücünün ilgili uçlarına buralardan sinyal gönderirsiniz. Sürücü parametreleri doğru...
  3. 1 fazli motordan 3 renkli uc hakkinda?

    Resimlerden anladığım kadarıyla motor yardımcı sargılı. Kondansatörle faz kaydırılarak yardımcı sargıya elektrik veriliyor. Yardımcı sargılı motorların çalışması diye googlede aratırsan daha geniş bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca 3 fazlı motorlarda bu şekilde kondansatörle faz kaydırılarak 220 ile...
  4. ACS355 Motor sürücü hakkında yardım

    Bildiğim kadarıyla düşük frekanslarda çalışan motorların verimide düşüyor. Güç kaybını önlemek için mekaniksel revizyon yapmanız gerekebilir. Kullandığınız redüktörü veya hareket veren dişliyi değiştirmek gerekebilir. Kolay gelsin.
  5. DVP04TC uygulaması hakkında destek

    İlginiz için teşekkürler..
  6. DVP04TC uygulaması hakkında destek

    SSR kullanmazsam o zaman kontaktör felan kullanmam gerekecektir diye düşünüyorum. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. PLC'nin kendi çıkışından kastınız "yüksek hızlı çıkış" değilde herhangi bir çıkış olarak anladım. umarım doğru anlamışımdır. Teşekkürler.
  7. DVP04TC uygulaması hakkında destek

    Şimdiden teşekkürler. Rezistans ve genellikle J tipi termokuplden oluşan ısıtıcı kontrolü için Enda ET4420 ısı kontrol cihazlarını kullanıyoruz. Bununla örneğin 430 derece sıcaklığa ayarlıyorum. ET4420 ile bu sıcaklık değerine ulaşılınca değer neredeyse sabit olarak kalıyor. PLC: 14SS211T...
  8. Ptm-232 yi renk sensör ile restleme

    Herkese iyi gunler. Bir piston sensörü ile ptm-232 zamanlayiciya start verip saydiriyorum. Ayarlanan süre boyunca motoru calistiriyorum. Süre sonunda motor duruyor. Buraya kadar sıkıntı yok. süreden önce bir renk sensörü ile durdurmak istiyorum. Renk sensörü ile ptm ye reset atınca duruyor...
  9. Tek swich ile baslama bitirme

    Bir de aşağıdaki şemayı incele istersen. Kolay gelsin.
  10. VAR OLAN ELEKTRİĞİN GÖRÜNMEMESİ.

    1- Motor 220 mi 380 mi? 2- kaybolan 220V kontaktör bobinini mi yoksa motorun beslemesini mi sağlıyor?
  11. VAR OLAN ELEKTRİĞİN GÖRÜNMEMESİ.

    Ölçü altei ile ölçemiyorsan kısa devre olması gerekiyor. O zaman da sigortanın atması gerekiyor. İlginç bir durum. 1- Yüke binince kaç volt okuyorsun? 2- Yüklü ve yüksüz ölçüm yaptığın noktalar aynı mı? 3- Nötr hattında kopukluk, yanlış bağlantı vb. olabilir mi? Çünkü buna benzer bir durum...
  12. Weintek EasyView MT506TV dosya formatı

    teşekkürler. İletişime geçtim.
  13. Delta DOP pili bitince ne olur?

    Delta DOP (yanlış hatırlamıyorsam 07S415 gibiydi) panelin pili bitmiş. Ekranda uyarı veriyor. Bu pil yenilenmediği sürece tutamayacağı bilgiler nelerdir? Çalışmada etkileyeceği datalar veriler var mıdır? Pili değiştirince içindeki program silinir veya zarar görür mü? Teşekkürler.
  14. Weintek EasyView MT506TV dosya formatı

    Herkese iyi günler. Revizyona gelen bir makina da MT506TV modeli bir panel bağlı. Panel çalışıyor ancak ekranın sağ sol kenarlarında renklerde dalgalanmlar oluşuyor ve ekrandaki bilgiler sağlıklı bir şekilde görünmüyor. Bu panelin ekranının veya görüntü çipinin bozuk olabileceğini düşünüyorum...
  15. İki ayrı zamanla tek sistem kontrolü yardım.

    Şimdilik timer ve flaşör ile sorunu çözdüm. Bakalım sonradan bir değişiklik olmazsa.
  16. İki ayrı zamanla tek sistem kontrolü yardım.

    Bizim makina bu değil ama bunun gibi sürekli dönüyor ve rezistanslar o kaselerin girdiği yerde olunca termokupl bağlamak mümkün olmuyor.
  17. İki ayrı zamanla tek sistem kontrolü yardım.

    İlk mesajımda da belirtmiştim. Termokupl vs. bağlantı yapmam şu an için mümkün değil. Çünkü rezistansın olduğu grup rotary çalışıyor. Yani hareket halinde. Rezistanslara enerjiyi vermek için rotary bilezik kullandık. Kullanılan bilezik 3'lü olduğu için termokupl sinyalini bağlayacak nokta...
  18. İki ayrı zamanla tek sistem kontrolü yardım.

    ferhat666k arkadaşımızın çizdiği devre çalışır gibi duruyor. Şu an işler yoğun olduğundan başka işlerle uğraşıyoruz. Diğer işleri bitirince bunun uygulamasına anca geçeriz. İlginiz için çok teşekkürler.
  19. İki ayrı zamanla tek sistem kontrolü yardım.

    Teşekkürler. Evet dediğiniz çalışmayı yaptırmayı düşünüyorum. İlginiz için teşekkürler. Sistemde başka bir ısıtıcı daha var. Onun anahtarını açınca tüm ısıtıcıları açmış olsun diye düşünüyorum. 0-1 mandal anahtar ile start vermeyi düşünüyorum.
  20. İki ayrı zamanla tek sistem kontrolü yardım.

    Öncelikle ilginiz için teşekkürler. Entes MCB-7 sanki 2 zamanı kontrol ediyor. Yani ON ve OFF sürelerini kontrol ediyor gibi. Benim yapmayı düşündüğüm 3 farklı zamanı içeriyor. Yani önce 1 saat (değişebilir belki yarım saat-ayarlanabilecek ) ısıtma. Daha sonra 5 dk (değişebilir) OFF olacak...
Geri
Üst