Arama sonuçlarınız

  1. TheRisky

    Tiaportal sürüm sorunu

    kros kablo yerine düz kablo takınız öncelikle cpu oto kros zaten. Yeni proje oluşturunuz, sonra sol taraftan device network sekmesine çıft tıklayarak upload device network sayfasını açınız daha sonra üssten online sekmesini tıkladığınızda açılan sekmeden upload device as new station a tıklayın...
  2. TheRisky

    Kontrol Panoları

    Devamı
  3. TheRisky

    Kontrol Panoları

    Slm Bahsettiğiniz konular yüzeysel geçilecek konular değil; MEB Endüstriyel otomasyon dökümanlarını incelemenizde fayda var.
  4. TheRisky

    motor hızını düşürme

    Micro masteri bağlayacaksan eklediğim döküman işine yarar yalnız p304-305-306-307-308-309-310 paametrelerini eksiksiz girmelisin benim ihtiyacım olmadığından dolayı bazıları yazmaz. parametreleri sırası ile girmen gerekiyor motor parapetreleri bittikten sonra p10 parametresini tekrar 0 yapman gerek.
  5. TheRisky

    motor hızını düşürme

    kardeş ne fark eder ki 220 v bağla motorun 3kw dan küçük standart motor ise üçgen bağla olsun bitsin
  6. TheRisky

    motor hızını düşürme

    Altivar daha iyidir bence.
  7. TheRisky

    motor hızını düşürme

    Micro master420 de P700 parametresini 2 yaptığınız taktirde ekran üzerinden kontrolü tamamen kapatırsınız terminallerden kontrole geçersiniz 1 yaptığınız taktirde ekran üzerinden kontrol edersiniz. Yani size bir adet potans lazım. Yada hızı birkere ayarlayıp bırakacağım diyorsanız P1080 minimum...
  8. TheRisky

    Abb 310 basınç transmiteri ayarlama

    Müdehale olmadı ise Parametre ile alakalı olduğunu sanmam şayet önceden çalışan bir sistem. Het iki Trensmitterinde etiket fotolarını yüklerseniz iyi olur. Birde Analog girişi harici bir üreteç ile denemek lazım belki sıkındı modüldedir.
  9. TheRisky

    S7 300 Analog kart Sm331hak.

    Slm. Kısa bir dip not düşmek isterim arkadaşlar; Analog giriş konfigrasyonunda smoothing'i 4 veya daha üzeri bir cycle olarak ayarlamak gerekiyor. Benzer bir durumla karşılaşmıştım. hasas olsun diye1 cycle ayarladığım bir load celli sistemde durduk yere ve ilk çalışma esnasında aşırı yük hatası...
  10. TheRisky

    Abb 310 basınç transmiteri ayarlama

    Kabloyu Transmitter den ayırdığınızda hata vermesi normal, sistemde kablo koptu koruması vardır. Transmitter 3 telli ise kabloları yanlış girmiş olabilirsiniz. Tabii Transmitterin bire bir aynı olduğunu var sayarsak.
  11. TheRisky

    motor hızını düşürme

    Slm. Kullanmaya kıyamadığınız o motor sürücüsünü kullanmanızı öneririm.
  12. TheRisky

    s7 1200 firmware update nasıl

    Slm.Bildiğim kadarı ile 3.0 olan cpuyu 4.0 a yükseltemezsiniz. Müşteri hizmetleri size kesin cevabi vereceklerdir.
  13. TheRisky

    Siemens s71200 ile 6EST 231-5PD30 0XB0 sıcaklık modülü kullanımı

    Slm normx ve scalex komutları ile kolayca yapabilirsin elindeki pt100 ün minimum ve maximum ölçebildiği değerleri bilmen gerekiyor.
  14. TheRisky

    S7-1200 PLC data blok veya MD değer ataması

    Slm. Move komutu ile CV değerini değiştire bilirsiniz. Bunun için Move komutunun out kısmından data bloğu çağırıp cv seçmeniz yeterli olacaktır. MD0 alanını Counter işgal ettiğinden dolayı siz o alana direkt olarak ne yazarsanız yazın CV kendi değerini tekrar yazacaktır. Bu sebepten sizin yazmak...
  15. TheRisky

    TIA portal

    Slm. Projeyi kaydederek kapatınız. Ve yeniden açınız daha sonra bloğu hiç açmadan üzerine sağ click yaparak propertise tıklayınız protection sekmesine tıkladığınızıda know-how protection un altında protection düğmesine tıklayınız çıkan pencerede ki hide code **** sekmesindei tiki kaldırarak...
  16. TheRisky

    OĞLUM OLDU :)

    Gözünüz aydın... Allah analı babalı büyütmeyi nasib eder inşallah.
  17. TheRisky

    Abilerim kafam cok karısık karar veremiyorum

    Öyle 200 - 300 teknik terim bilmek ile cümle kurulmuyor. bazı şeyleri anlaya biliyor insan o kadar biligi ile fakat konuşamıyor. Evet ingilizcesi olmayan plc programlaya bilir fakat Scada ve Hmı tarafında eksik kalır. Özellikle uluslar arası çalışan bir firmada otomasyon işleri yapıyorsa çok...
  18. TheRisky

    Abilerim kafam cok karısık karar veremiyorum

    Ben olsam 2. şıkkı seçerim. Hem maaş verecek hemde kendini geliştirmen için destek... Riske etmeye değer bence. sözlerinde dururlarsa O işin sonunda sağlam bir otomasyoncu olursun.
  19. TheRisky

    test panosu yapmak istiyorum.

    Slm. Google amcaya Born Fiş veya jak yazarsanız çıkar. Karaköyde sürüsüne bereket :) Ama yapacağınız güçteki motor testleri için tehlikeli olabilir. Genelde düşük voltaj ve ses sistemlerinde kullanılır.
  20. TheRisky

    teslım edersem sınıf gececem

    Anlayana aslında küçük ama etkili bir nasihat. :)
Geri