  1. REZİSTANS

    Çalışma Sorusu Yardım.

    sorulan sorulara bu şekilde asabice cevap verecek olursanız size bu formda hiç kimse yardım etmez sanki ne olurduşu okulda okuyorum diyebilseydiniz.bizim için sorulan sorudan çok soran kişinin düşünce yapısı ve formdaki arkadaşlara yaklaşımıdır. formu tararsanız bununla ilgili örnekleri...
  2. REZİSTANS

    HAT SONU GERİLİMİN HAT BAŞI GERİLİME GÖRE FAZLA OLMASI!!

    fazlar arası gerilimi bir ölç fark yüzde 20 den fazlaysa role devreye girmez. faz nötr ölçüm değerleri normal gözüküyor. roleniz ayarlanabilir tiptense ayarlayabilirsiniz.birde fazlar ters olma ihtimali varsa role açmaz.yer değiştirip denemekte fayda var slm
  3. REZİSTANS

    AG havai hatlarda iletken direge yada toprağa düştüğü zaman sigorta atmaması durum

    iletken tellerin drek konsoluna veya dreğe temas etmesi durumunda sigortaların atmaması diye bir şey olamaz. söylediklerinizde bir yanlış anlaşılma var diye düşünüyorum. üç fazlı sistemlerde dengesiz yüklemeleri sıfıra yakın tutabilmek nötr belli drek aralıklarında topraklamayla güçlendirilerek...
  4. REZİSTANS

    Fanlı Isıtıcı Arızası

    termistör genelde çoğu ısıtıcılarda rezistansı koruma amaçlı kullanılmaktadır. çeşitli tipleri mevcuttur. kullanılmaması durumunda rezistans ömrü fazla olmaz. aynı derece ve amperde değişik tiplerde kullanabilirsiniz. ısıtıcı malzemeleri satan iş yerlerinde kolayca bulunur slm
  5. REZİSTANS

    Kaçak Akım Rölesi ile ilgili

    evet fahri yetiş ve zbyrblc arkadaşlarımızın dediği gibi kak rolesinden çıkan nötrler atrı ayrı makinalara dağılması doğrudur. çünkü bir makinadaki arıza nötr barası ortak olması durumunda diğerinide etkileyecektir.slm
  6. REZİSTANS

    Kaçak Akım Rölesi ile ilgili

    c berkant arkadaşımızın dediği gibi kak roleleri fazdan veya nötrden toprağa üzerindeki ma değeri kadar akış olduğunda açarak koruma yaparlar. yeni bağladığınız makinanın toprağını ayırın atmazsa nötrle toprak arasında kısa devre vardır. atıyorsa arızayı nötrle makina gövdesi arasında aramak...
  7. REZİSTANS

    Duy da 2 faz var

    anahtar faz yerine nötr kesiyor. bu durumda faz drek lambaya gider. anahtara nötr giriyorsa lambayı söndürdüğünüzde lambaya nötr gitmez bu durumda her iki lamba ucunda faz görürsünüz. şu anda lambanız yanıyormu yanmıyormu bilemiyorum ama anahtar hangi konumda olursa olsun her iki uçtada faz...
  8. REZİSTANS

    TEDAŞ görevlisinin tedbirsiz davranması

    zihniyet öğretmen kardeşim zihniyet dediğimiz düşünce yapısı bunu değiştiremedikçe kanun kural yasa herşeyi de değiştirsek nafile ama sizi yinede tebrik ederim böyle yanlış bir çalışma yapan arkadaşımızı uyardığınız için herkes sizin gibi davransa bazı şeyler kesin değişir slm
  9. REZİSTANS

    Role

    bağladığın rolelerin drenç değerlerini biliyorsan toplayıp ohm kanununa göre hesaplayabilirsin. slm
  10. REZİSTANS

    TEDAŞ görevlisinin tedbirsiz davranması

    evet muhalesef görevlilerin bir çoğu aynı hataları yapıyorlar.inanınki bu görevliler amirlerindende takdir alıyorlardır.eeeee burası türkiye başka ülkelerde olsa cezalandırılırlar bizim ülkemizdede ödüllendirilirler hatta maaşlarına zam bile yapılır çünkü onların gözünde enerji kesilmemiş ve...
  11. REZİSTANS

    Kontaktör değeri

    20 ampere yakın çeken motoru 10a lik kontaktöre bağlarsan kontaklar aşırı ısınacak ve bir süre sonra kontaklar eriyerek motor için istenmeyen durumlar olacaktır. denemeni tavsiye etmem. slm
  12. REZİSTANS

    Balya makinasi

    motora iki kablo geliyor yıldız üçgen çalışıyor. motordan değiştirme ana besleme sigortasından değiştirmen gerekiyor. slm
  13. REZİSTANS

    Balya makinasi

    hidrolik motorunun ileri geri ile alakası yok. motor ters dönüyorsa istenen basıncı alamazsın ve hız yavaşlar. basınç göstergesi varsa iki fazı kontaktörden bir yer değiştir bir dene basınç yüksliyorsa terstir. denemekte fayda var. slm
  14. REZİSTANS

    Ana panodan sigorta değişimi

    7 kw şohben diğer cihazlarla 12-13 kw yapar bence bu şohbeni evine sokma. illaki kullanıcam diyorsan tesisatını trifaze yapman gerekir.buda masraflı iş.bizden uyarması ama arkadaşlarında dediği gibi iyi bir elektrikçi çağırmanı tavsiye ederim. slm
  15. REZİSTANS

    Balya makinasi

    hidrolik motorlar ters dönerse istenilen basıncı elde edemessin. bir hatırlatma. slm
  16. REZİSTANS

    asenkron motorun periyodik çalışması

    motorlar durmadan ters çevrilirse sıkıntı yaratır devreyi ona göre kurmak gerekiyor.slm
  17. REZİSTANS

    Su kuyusu motoru hakkında

    engellemez termik koruma şart slm
  18. REZİSTANS

    Akim Trafosu Nasil Olmali Ne Yapmaliyim Acil Yardim

    arkadaşlarımız konu hakkında fazla bilgili olmadığınız kanaati uyandığı için iş ve emniyet tedbirleri açısından sizlere haklı olarak uyarıda bulundular. ama ben anlıyorum ki bu işin sorumlusu olarak yapmak zorundasınız gibi geliyor sorumluluk sahibi olarak kolay değil tabiiki. bizim formdaki...
  19. REZİSTANS

    Su kuyusu motoru hakkında

    motorun gücünü belirtmemişsiniz ama kaç amper çektiğini ölçüp devreye kontaktör ve termik bağlayacaksınız.slm