Değerli arkadaşlar herkese merhaba,

İstanbul'da topraksız tarım yöntemiyle üretim yaptığımız bir seramız var. Serada suyu sürekli devirdaim eden su pompaları 7/24 çalışıyor ve saatlik 4-5 kw enerji tüketimi var. Gündüz saatlerinde klimalar ve sera sirkülasyon fanları açılınca bu tüketim 7-10 kw arasına yükseliyor.

20 gün önce 10 kw öz tüketim şeklinde bir güneş enerjisi sistemi kurduk (20 x 550w panel) ve inverter olarak Deye 15 kw trifaze inverter aldık. Yaşadığımız sorun sebebiyle kurduğumuz sistemden randıman alamıyoruz.

Kurulan sistemin detayı:

- Herhangi bir akü ve depolama yok
- Deye 15 kw trifaze inverter
- 20 x 550w panel ( 10 kw )
- Şebekeye geri besleme yok, güneşten üretebildiğimiz kadarını güneşten kullanıp, kalanı şebekeden tamamlıyoruz.


Yaşadığımız problem:

Güneş panellerimiz enerji üretiyor fakat ürettiği enerjiyi üç faza da aynı miktarda dağıtarak verebiliyor. Örneğin 9 kw enerji üretiliyorsa, faz1'e 3kw, faz2'e 3kw, faz3'e 3kw şeklinde enerji verebiliyor.

Fakat sera içerisinde sürekli değişken bir enerji tüketimimiz oluyor. Bazen kettle fazla çalışıyor ve o farklı bir fazda bulunuyor, bazen klima çok çalışıyor ve o farklı bir fazda çalışıyor derken ne kadar dengelemeye çalışsak da farklı fazlarda farklı saatlerde farklı tüketimimiz oluyor.

Durum böyle olunca, panellerde enerji üretimi, tüketimden fazla olsa bile bu enerjiyi kullanamayıp şebekeden elektrik çekiyoruz.

Örneğin panelde anlık 8 kw enerji üretimi olduğu bir anda sera içindeki tüketim aşağıdaki gibi oluyor:

1. fazda 1 kw'lık tüketim
2. fazda 2 kw'lık tüketim
3. fazda 3 kw'lık tüketim

Bu durumda panellerde anlık 8 kw güç olsa bile sistem üç faza da 1 kw enerji gönderiyor.
1. faza daha fazla enerji gönderemediği için 2. ve 3. fazlara da göndermeyi kesiyor ve o kısmı şebekeden ücretli olarak çekmeye başlıyor.

Bu durumu düzeltmek için ne yapabiliriz? Bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını rica ederim.

Teşekkürler,
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sorunu inverter ve satıcısıyla çözebilirsiniz. Trifaze inverterler hep bu şekilde mi çalışıyor bilgim yok. Belki bir ayarı vardır? Öncelikle satıcısından destek alınız. Tecrübesi, deneyimi olan ustalarımız da yardımcı olacaklardır.
Ayrıca 550 watt panelin saatlik enerji üretimini 400 watt gibi hesaplarsanız daha mantıklı olur.
 
Güneş panelleri her zaman etiket değeri ile çalışmaz.
https://solaravm.com/efs/uploaded4/Solaravm-Deye-15-KW-trifaze-inverter-datasheet.pdf
Burada inverter giriş voltajı Dc 200-700 volt aralığında olması gerektiği yazıyor.
ilk çalıştırma voltajı ise minimum Dc 250 volt.
Güneş panellerinden gelen voltaj 200 volt altına düşüyor olmalı.
20 x 550 watt panel olduğunu yazmışsınız.
Bu panellerin teki kaç volt üretiyor?
 
İki şekilde çözüm sağlanabilir:

1. Üç Faz-Tek faz Transformatörü.
Ancak bu tip transformatör örneğin Scott T tipi ise 1.7 kat büyük olması gerekir.
Yani bu çözüm pek iç açıcı olmuyor, yine de bir köşeye atmadan, transformatör imalatçıları ile görüşmek en doğrusu.

2. Aynı markanın Tek Faz İnvertörünü mevcut panellere bağlamak.
Bunun bazı kuralları, var onun için aynı markadan söz ediyorum, @rsimsek 'inde söylediği gibi, firma teknik bilgiyi ve oluru verebilir.
 
Yazılımı ile ? oluyorsa !!!
Dİğer . Faz dengesi için maunual sistem yapmak
 
Son düzenleme:
Merhaba, her zaman tüketiminiz üretimin üstünde kalıyor mu?
Eğer öyleyse ayar değişikliği ile daha çok verim alabilirsiniz, deye trifaze ongrid inverterler fabrika ayarlarında en düşük faza göre çalışacak şekilde ayarlıdır, yani örnek veriyorum L1 3 Kw, L2 2 Kw, L3 5 kw olsa dahi 3 fazı da en düşük tüketim olan 2 kw üzerinden besler ki diğer fazlardan şebekeye vermesin diye, size önerim ayarlardan en düşük faz yerine ortalama ayarını seçmeniz, o zaman tüm fazların toplam ortalaması kadar güç verir (Not: Tüketiminiz her zaman üretimden fazla ise yapın)
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,686
Mesajlar
929,011
Kullanıcılar
452,387
Son üye
fevzican

Yeni konular

Geri
Üst