Arama sonuçlarınız

  1. İLGİNÇ BİR KABLO PROBLEMİ.

    220v 1 fazlı bir sinyal devresinde mesafe uzunsa indiksiyondan kurtulamazsınız.Kumanda gerilimini değiştiremiyor;kabloyu da değiştirmek(ekranlı kablo ile) istemiyorsanız: Bobin akımı yüksek role-mini kontaktörü sinyal lambası yerine takıp ;sinyal lambalarını kontak üzerinden yakmak veya E14...
  2. İLGİNÇ BİR KABLO PROBLEMİ.

    Kabloda sorun olma olasılığı az. İndiksiyon gerilimi ile karşılaşıyorsunuz.Gerilim olmaması gereken kabloların birer ucunu topraklayın.Gerilim okuyamıyor olmalısınız. Sinyal lâmbalarınızın gücü çok az olduğundan yanıyormuş gibi görünebilir.Güçlü lâmba taktığınızda sorun ortadan kalkacaktır.
  3. 90 HP çift devirli motor kumandası nasıl yapılır?

    Y/Ü çalıştırabilmek için aynı stator içerisinde birbirinden bağımsız iki ayrı grup ve dışarıya 12 bobin ucu çıkarılmış olmalıdır.Bu durumda her grup kendi içinde Y/Ü çalışabilir. Dahlender bağlı motorlarda yavaş/hızlı devir için toplamda 6 uç dışarıya çıkarılır.Bu durumda Y/Ü çalışabileceğinden...
  4. Trafo boşta çalışma kaybı?

    Ölçümü YG'den olan trafolarda trafo kayıpları için faturalandırma yapılmamaktadır.Trafonun boştaki,yükteki tüm kayıpları zaten ölçülebilmektedir. Alçak gerilimden ölçüm yapıldığında;trafonun büyüklüğüne bağlı bakır,demir kayıpları ile bağlantı noktasına kadar olan hat kaybı endekse ilave...
  5. 380 Voltu 660 Volta Çıkaracak Trafo Arıyorum

    Olmayacak şey değil ama maliyet hesabını iyi yaptınız mı?Trafoların kendi güç kayıpları olacaktır. Pompa yanında lokal kompanzasyon yapmaktan,sürücü kullanmaya veya kablo kesitini artırmaya kadar daha bir çok seçenek var. Yüksek gerilim taşımak mümkün olmayacaksa alüminyum kablo ile kesit...
  6. sayıcılar

    Her ikisi de konum belirleme amacıyla kullanılır. Enkoderler mutlak veya artımsal olarak ikiye ayrılır.Birincisi birbirine benzemeyen sayısal bitler üretirken;ikincisi kare dalga sinyaller üretir.Bir uzunluğun veya açının ölçümünde sıklıkla kullanılırlar.En sık kullanılanları döner olup puls...
  7. Devirli Motor Hakkında

    Motorunuzun birinci devrine giden gerilimleri ölçerek şalterde arıza olup olmadığını anlayabilirsiniz. Motorunuzdan çıkan 6 ucu ölçün.Ölçüm sonucunda 2 grup halinde direnç okuyorsanız;bağımsız sargılı çift devirli motorla karşı karşıyasınız.Etiket bilgisine göre o şekilde olmalı. Bağımsız sargı...
  8. 380 Voltu 660 Volta Çıkaracak Trafo Arıyorum

    Bu tip trafoya neden ihtiyaç duydunuz?
  9. AC Motor Dönüşümü

    Enerji tasarrufu ve hassas ayar için servo motor kullanmayı istiyorsanız,sistemi bir bütün olarak düşünmelisiniz. Elsim firmasının yüksek verimli ac ve servo motorları var.İhtyacınız olan devir-tork değerlerini hesaplayıp sizin için uygun bir model seçebilirsiniz.Telefonu aşağıdadır. 0 212 282 75 80
  10. Toprağa akım

    İnsan vücudundan geçen ortalama 30mA'lik bir akım öldürücüdür.Evlerde30mA'lik kaçak akım cihazı kullanılmasının sebebi de budur. Trafo tesis edilirken işletme topraklamasının 2 ohm değerinin altında kalması için uğraşılır. Ayrıca tüm nötr hatları ,hat sonlandırma direklerinde...
  11. kompanzasyonda akım trafosunun seçiminin önemi

    RGK'nin kumanda geriliminin nereden beslendiğinin önemi yoktur.A trafosununkini B trafosundan bile besleyebilirsiniz.Akım trafoları ile referansların aynı fazda olmasına ve akım trafo yönlerine dikkat etmek gerekir.
  12. trafonun fazının biri çıkış vermiyor ve nötr'de toprağa göre 220 volt var.

    3 fazlı alıcılarınız çalışıyorsa ;çıkış vermediğini yazdığınız fazda doğrudan toprak teması vardır.işletme toprağının değeri çok yüksek olduğundan böyle bir durumla karşılaşmış olmanız mümkün. İdeal olarak 2 ohm altında olsaydı temas olan fazda sigorta veya şalter atardı.
  13. Cezasız Yere Kompanzasyon Yaparsak Fatura Düşer mi ?

    Kompanzasyon yapıldığında sadece bileşke akım düşer.Aktif güç sabit kalır.Kablolardaki ısınma kaynaklı çok küçük bir tasarruf sağlanabilirse de kompanzasyon donanımının harcadığı aktif güç yüzünden toplamda küçük bir artışla bile karşılaşmak mümkündür.
  14. 160 kw lık taş kırma motoruna yol verme

    Kırıcı tesisinizin çalışma süresi uzunsa-biraz daha pahalı olmakla birlikte-sürücü kullanmanızı tavsiye ederim.Kullanıcı,kırıcının ihtiyaç duyduğu kırma hızını ayarlayabilir.Bu sayede ciddi bir enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
  15. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Sizin sorununuz YG kablosu sorunu değil.Sadece o olsaydı Sayaçta 8.8.0 değerini karşılayacak(yüksüzken)reaktörü bağlamanız yeterli olurdu. Sizin asıl sorununuz kompanzasyonun diğer kısımlarında.Akım trafosunun uygun olmamasından gruplama hatalarına,fazların farklı yüklenmelerine kadar gider...
  16. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Sayaç değerlerinizi ekleyip işletmeniz hakkında bilgi verirseniz daha ayrıntılı cevap verebiliriz. YG kablosu kaynaklı kapasitif sorunu yaşadığınız anlaşılıyor.Zaten reaktör kullanmışsınız.Endüktifte ceza sınırı %20 kapasitifte %15 Değerlerinizi belki de gereğinden fazla hassaslaştırmaya...
  17. Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    reaktif 100KVAr ifadesinin endüktif mi,kapasitif mi olduğu belirsizdir.Reaktif ifadesi endüktifi de kapasitifi de kapsar. Sayaçta okuduğunuz 5.8.0 karşılığındaki değer endüktifi ifade eder.8.8.0 karşılığı ise kapasitifi.
  18. 1.5kw'lık sürücü(inverter) 1 kw lik motorda kullanıla bilirmi?

    Kullanılabilir.Kaynak israfı dışında bir sakıncası olmaz.Enerji tasarruf modu varsa en yüksek değere(genellikle%30)ayarlayın. Kullanılan motorun fiili akımını karşılayan küçük güçlü sürücü ile büyük motor çalıştırmak da mümkündür.
  19. Kendimiz K tipi termokupl yapabilir miyiz?

    Uçları birleştirmek için elektrik ark kaynağı kullanabilirsiniz.Ben pek çok kez kullandım.
Geri