Arama sonuçlarınız

  1. femre

    TEİAŞ şebekesindeki düşük enerji kalitesi

    Haklısınız, TEDAŞ fiderlerinden bozucu etkilerin geldiğine eminiz. TEDAŞ kendi içinde selektivite yapmıyorsa TEİAŞ kendi içinde selektivite yapmalı. Buna ek olarak başkasından gelen harmonikler benim kesicimi açtırıyorsa harmonik üreten vatandaşı TEİAŞ tespit etmeli, önlem almıyorsa...
  2. femre

    TEİAŞ şebekesindeki düşük enerji kalitesi

    Balıkesir'de çalışıyorum. Fakat şu var TEİAŞ trafo merkezine gittiğimizde fiderlerin mekanik rölelere sahip olduğunu gördüm. Ben eminim ki röle ayarları da çok sağır bir şekilde ayarlanmıştır. Bence doğrusu arıza kaynağını oluşturan fidere ait röle derhal kendini açtırmalı ve baraya bozucu...
  3. femre

    TEİAŞ şebekesindeki düşük enerji kalitesi

    Merhaba, Direkt TEİAŞ dağıtım barasından müstakil fider ile enerji alıyoruz. Fakat şebekeden çok sık darbeler geliyor. Voltaj dalgalanmaları, filiker, düşük gerilim 33kv, yüksek geirilim 37.23kv, anlık 0kV gibi.... Bu etkilerden dolayı fabrikamız devre dışı olmakta üretim kaybı yaşamaktayız...
  4. femre

    Yıldız Üçgen Sorunu

    direk avometre ile aynı bobinlere ait 3 grup uçları bulsak eksik veya hata olur mu ben de merak ettim?
  5. femre

    Siemens sirius 3rb2283 aşırı akım rölesi

    Aynı termikten bende de var. 95-96 çıkışkları normalde kapaılı olması gerekirken açık. Ready lambası yanmıyor. Çözümü bilen var mı?
  6. femre

    Trafo-regülatör

    hangi sektörde kullanıyorsunuz? Yani trafo sizde tam olarak ne iş yapıyor?
  7. femre

    Trafo-regülatör

    2 tip motorlu trafomsu regületör ve 1 adet kuru tip trafonun her biri için tam olarak ne iş yaptıklarını açıklayabilecek bir arkadaş var ise fikirlerini bekliyorum. Ayrıca bu tip makineleri günümüzde kullanabileceğimiz bir sektör var mıdır? saygılar.
  8. femre

    wincc 7.0 ve 6.0 farkları (Simatic Workstation )

    Merhaba, Bu konuda çok yeniyim. Şunu öğrenmek istiyorum: Wincc 6.0 kurulu bir makinada Simatic Workstation denen ufak bir program sağ alt köşede (çekiç ikonlu) çalışıyor. Bu ufak program sayesinde multi terminal system ayarı yapabiliyorum. (İki bilgisayarlı yedekli scada) Aynı olayı Wincc...
  9. femre

    TS 622 yıldırımdan korunma yönetmeliği

    Aktif kabul edilmiyorsa ne kullanacaz peki? TS 62305 nereden okuyabilirim? Link verir misiniz?
  10. femre

    UPS nötr ve toprak potansiyel farkı

    Bu kondansatörün anlamı nedir? Açıklarsanız sevinirim.
  11. femre

    Beton Ortamda Ölçüm

    su döküp denesek olur mu gibi geliyor
  12. femre

    Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

    Nötr barası için 2 ohm , jeneratör için 2 ohm demişsiniz ilgi yönetmeliği ve madde numarasını söyler misiniz?
  13. femre

    Yönetmeliklere Göre Topraklama Dirençleri

    Merhabalar, Mevcut yönetmeliklere göre paratoner, parafudur, koruma, işletme topraklama için izin verilen maksimum topraklama direnç değerlerini belirtir maddeleri bu konuda toplamak istiyorum. Ben paratoner ile ilgili bir yönetmelikte ilgili maddeyi buldum. Siz de diğerlerini...
  14. femre

    Açık Sistemlerde, Toroid Akım Trafosu Kullanımı

    Toroid akım trafosu ile LPCT arasındaki farkı ben tam anlamış değilim. LPCT kısaltmasının açılımı low power current transformer olması lazım. Fakat şekli toroidal yani halka, bilezik şeklinde. Mesela Alce marka bilezik tip akım trafosu ile fanox marka röleyi kullandık. Alce'nin ürettiği bilezik...
  15. femre

    1. Bilgisayar Çekilişi (ACER TM5740Z Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum Mert bilgi işlem sayfasında kayıt yok, lütfen kayıt yaptırınız.
  16. femre

    Orta gerilim akım trafosu sık sık patlıyor

    Trafo gücü 1000kVA, kullanılan akım trafoları ALCE marka: Tip: A30B 36/70/170 kV 20/5/5 Amper 30VA-30VA Kl: 1-10P Ith: 600xIn Idyn: 2,5xIth Dahili tip. Bir faza ait akım trafosu patlıyor. Diğer iki faza ait akım trafoları ise sağlam görünüyor fakat meger ile yaptığımız izolasyon...
  17. femre

    Orta gerilim akım trafosu sık sık patlıyor

    Merhabalar, metal clad hücre içinde bulunan 20/5-5 oranlı orta gerilim akım trafolarımız sık sık patlıyor. Bu soruna bir türlü çözüm bulamadık. Çözüm konusunda tecrubesi olan arkadaşlarımız var ise paylaşmasını rica ediyorum.
  18. femre

    logoda 5 grup çıkışın ardışık çalışması

    arkadaşlar merhabalar, logo kullanarak 4 çıkışı sırayla çalıştırmak istiyorum ama çekmede gecikme ile bırakmada gecikme rölelerini bir türlü ayar tutturamadım yardımcı olursanızı sevinirim. Yapmak istediğimiş şey şöyle: Q1 2sn çalışacak 3 sn duracak Q2 Q1 durduktan sonra 2sn çalışacak 3...
  19. femre

    Siemens siprotec 7sj62

    SIPROTEC - Download Area - Teşekkürler fakat türkçe döküman lazım...
  20. femre

    kompanzasyonda akım

    Ampermetre bileşke akımı görür,bundan dolayı kompanzasyondan sonra bileşke akım 100 amperden 84 ampere düştü. Fakat sayaç bileşke akımın aktif kısmını kaydeder. Kompanzasyon ile bileşke akımın imejiner kısmında düşüş olmuştur. Aktif kısım sabittir.
Geri
Üst