Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Haklısınız, TEDAŞ fiderlerinden bozucu etkilerin geldiğine eminiz. TEDAŞ kendi içinde selektivite yapmıyorsa TEİAŞ kendi içinde selektivite yapmalı.
Buna ek olarak başkasından gelen harmonikler benim kesicimi açtırıyorsa harmonik üreten vatandaşı TEİAŞ tespit etmeli, önlem almıyorsa...
Balıkesir'de çalışıyorum. Fakat şu var TEİAŞ trafo merkezine gittiğimizde fiderlerin mekanik rölelere sahip olduğunu gördüm. Ben eminim ki röle ayarları da çok sağır bir şekilde ayarlanmıştır.
Bence doğrusu arıza kaynağını oluşturan fidere ait röle derhal kendini açtırmalı ve baraya bozucu...
Merhaba,
Direkt TEİAŞ dağıtım barasından müstakil fider ile enerji alıyoruz. Fakat şebekeden çok sık darbeler geliyor. Voltaj dalgalanmaları, filiker, düşük gerilim 33kv, yüksek geirilim 37.23kv, anlık 0kV gibi....
Bu etkilerden dolayı fabrikamız devre dışı olmakta üretim kaybı yaşamaktayız...
2 tip motorlu trafomsu regületör ve 1 adet kuru tip trafonun her biri için tam olarak ne iş yaptıklarını açıklayabilecek bir arkadaş var ise fikirlerini bekliyorum. Ayrıca bu tip makineleri günümüzde kullanabileceğimiz bir sektör var mıdır?
saygılar.
Merhaba,
Bu konuda çok yeniyim. Şunu öğrenmek istiyorum: Wincc 6.0 kurulu bir makinada Simatic Workstation denen ufak bir program sağ alt köşede (çekiç ikonlu) çalışıyor. Bu ufak program sayesinde multi terminal system ayarı yapabiliyorum. (İki bilgisayarlı yedekli scada)
Aynı olayı Wincc...
Merhabalar,
Mevcut yönetmeliklere göre paratoner, parafudur, koruma, işletme topraklama için izin verilen maksimum topraklama direnç değerlerini belirtir maddeleri bu konuda toplamak istiyorum.
Ben paratoner ile ilgili bir yönetmelikte ilgili maddeyi buldum. Siz de diğerlerini...
Toroid akım trafosu ile LPCT arasındaki farkı ben tam anlamış değilim. LPCT kısaltmasının açılımı low power current transformer olması lazım. Fakat şekli toroidal yani halka, bilezik şeklinde. Mesela Alce marka bilezik tip akım trafosu ile fanox marka röleyi kullandık. Alce'nin ürettiği bilezik...
Trafo gücü 1000kVA, kullanılan akım trafoları ALCE marka:
Tip: A30B
36/70/170 kV
20/5/5 Amper
30VA-30VA
Kl: 1-10P
Ith: 600xIn
Idyn: 2,5xIth
Dahili tip.
Bir faza ait akım trafosu patlıyor. Diğer iki faza ait akım trafoları ise sağlam görünüyor fakat meger ile yaptığımız izolasyon...
Merhabalar, metal clad hücre içinde bulunan 20/5-5 oranlı orta gerilim akım trafolarımız sık sık patlıyor. Bu soruna bir türlü çözüm bulamadık. Çözüm konusunda tecrubesi olan arkadaşlarımız var ise paylaşmasını rica ediyorum.
arkadaşlar merhabalar,
logo kullanarak 4 çıkışı sırayla çalıştırmak istiyorum ama çekmede gecikme ile bırakmada gecikme rölelerini bir türlü ayar tutturamadım yardımcı olursanızı sevinirim.
Yapmak istediğimiş şey şöyle:
Q1 2sn çalışacak 3 sn duracak
Q2 Q1 durduktan sonra 2sn çalışacak 3...
Ampermetre bileşke akımı görür,bundan dolayı kompanzasyondan sonra bileşke akım 100 amperden 84 ampere düştü. Fakat sayaç bileşke akımın aktif kısmını kaydeder. Kompanzasyon ile bileşke akımın imejiner kısmında düşüş olmuştur. Aktif kısım sabittir.